(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年11月20日 19:05:12
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑

讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

QQ图片20141124140456.jpg

6aad347a3fca3399c5cc.pdf
2.0 MB
立即下载
免费打赏
haoqfn1971
2015年01月05日 21:26:36
64楼
学习了。气压罐稳压水容积 V2 可按下式计算: V2=αa×qb/4nq
分母中那个4是什么意思,一直没有搞清,求指点。
稳压泵原图集上都选的双轮公司多级泵,25LGW3 10xN,XBD泵这么小流量的不好找啊。
回复
haoqfn1971
2015年01月07日 21:44:52
65楼
本帖最后由 haoqfn1971 于 2015-1-8 06:05 编辑

今天仔细看了楼主的计算,感觉计算气压罐充气压力P1时,所涉及到的几何高差,应当是气压罐电接点压力表位置(图集上的稳压设备出水管标高)与最不利消火栓的高差,不应当是消防水箱或消防水池的低报警水位,理由是,这是计算气压罐的充气压力,不是计算稳压泵的扬程,不应考虑稳压泵入口的重力水头。即使稳压泵都发生故障,主泵也没有启动的最不利条件下,气压罐也应能将消防储水送至最不利消火栓。江苏省的讨论稿中也是这样认为。
另外P2不应当是气压罐最高工作压力,应当是消防泵启动压力。
还有稳压泵的扬程如果是(PS1+PS2)/2—(水箱或水池低报警水位—稳压设备出水管标高)*0.01好像精确一些。
大家认为如何?
回复
金——
2015年01月10日 10:57:47
66楼

学习了,精华帖
回复
心平气和1118
2015年01月10日 17:04:06
67楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
haoqfn1971
2015年01月11日 20:34:32
68楼
本帖最后由 haoqfn1971 于 2015-1-11 20:36 编辑

不知楼主看了江苏省的讨论稿没有,稳压设备计算只有两个压力点了,即稳压泵启泵压力与停泵压力。不再有主泵启动压力点P2了。由于不考虑气压罐消防储水量,也不考虑最不利点消防设施所需动压了,即原图集上的气压罐最低工作压力P1了。
总的来说,计算比以前是简单了,以前要考虑动压,现在只考虑静压就行了。
回复
一生为水
2015年01月13日 16:59:58
69楼
楼上的说得有道理,可是稳压泵计算还是依据旧图集计算可靠些。
回复
xinxin121766
2015年01月15日 19:22:46
70楼

这个地方确实没搞明白,学习了~
回复
xujianweihao
2015年02月12日 18:36:21
71楼
正在研究这个问题,看看楼主是怎么考虑的
回复
戏当生活
2015年02月13日 08:33:20
72楼
这个值得探讨
回复
指尖沙
2015年02月26日 11:45:39
73楼
多讨论研究,才能学到知识啊。
回复