本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑
讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
64楼
学习了。气压罐稳压水容积 V2 可按下式计算: V2=αa×qb/4nq
分母中那个4是什么意思,一直没有搞清,求指点。
稳压泵原图集上都选的双轮公司多级泵,25LGW3 10xN,XBD泵这么小流量的不好找啊。
回复
65楼
本帖最后由 haoqfn1971 于 2015-1-8 06:05 编辑
今天仔细看了楼主的计算,感觉计算气压罐充气压力P1时,所涉及到的几何高差,应当是气压罐电接点压力表位置(图集上的稳压设备出水管标高)与最不利消火栓的高差,不应当是消防水箱或消防水池的低报警水位,理由是,这是计算气压罐的充气压力,不是计算稳压泵的扬程,不应考虑稳压泵入口的重力水头。即使稳压泵都发生故障,主泵也没有启动的最不利条件下,气压罐也应能将消防储水送至最不利消火栓。江苏省的讨论稿中也是这样认为。
另外P2不应当是气压罐最高工作压力,应当是消防泵启动压力。
还有稳压泵的扬程如果是(PS1+PS2)/2—(水箱或水池低报警水位—稳压设备出水管标高)*0.01好像精确一些。
大家认为如何?
回复
66楼
学习了,精华帖
回复
67楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
68楼
本帖最后由 haoqfn1971 于 2015-1-11 20:36 编辑
不知楼主看了江苏省的讨论稿没有,稳压设备计算只有两个压力点了,即稳压泵启泵压力与停泵压力。不再有主泵启动压力点P2了。由于不考虑气压罐消防储水量,也不考虑最不利点消防设施所需动压了,即原图集上的气压罐最低工作压力P1了。
总的来说,计算比以前是简单了,以前要考虑动压,现在只考虑静压就行了。
回复
69楼
楼上的说得有道理,可是稳压泵计算还是依据旧图集计算可靠些。
回复
70楼
这个地方确实没搞明白,学习了~
回复
71楼
正在研究这个问题,看看楼主是怎么考虑的
回复
72楼
这个值得探讨
回复
73楼
多讨论研究,才能学到知识啊。
回复