本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑
讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
84楼
学历了~!谢谢
回复
85楼
老图集气压罐300L的调节容积保证消防用水,稳压泵在此容积水位上运行来保证300L存水和存压可靠,泵扬程会更高,新规里的稳压泵配罐只是提供启闭泵的压力点并保证启动不频繁,泵扬程要低,严格说老图集不适用现规范要求。
回复
86楼
我想知道,稳压泵的扬程是怎么确定的?着急啊!
回复
87楼
下来看看。学习一下!
回复
88楼
谢谢楼主分享。。。。。
回复
89楼
总感觉迷迷糊糊的,没有权威部门的统一说法,真的不知道怎么做才好
回复
90楼
下载下来学习了 那么能够选用成品设备吗?成品设备不用计算稳压设备的
回复
91楼
谢谢楼主分享。
回复
92楼
先下载了,谢谢楼主分享
回复
93楼
来学习的~飘过
回复