全站仪放线棱镜头朝下会影响精度吗?
lshw66
Lv.3
2014年11月20日 22:07:56
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
我们测量员放线,打完垫层或者楼面后放的轴线,是把棱镜杆倒立过来,棱镜头的尖顶直接立在地面上,问题是这样就不能调水平了,这样放线会影响精度吗?大吗?求解。
我们测量员放线,打完垫层或者楼面后放的轴线,是把棱镜杆倒立过来,棱镜头的尖顶直接立在地面上,问题是这样就不能调水平了,这样放线会影响精度吗?大吗?求解。
免费打赏
hanlengsg
2014年11月20日 23:48:02
2楼
不大,保证基本水平误差就不会太大,如果有问题还是基准点的问题
回复
qq_1415847033078
2014年11月22日 09:19:11
3楼
路过看看的
回复
qcj1990823
2014年11月23日 14:18:24
4楼
肯定会影响精度的!大概定个位还是可以,需要精确放线的就别用这个了。
回复