一种关于强夯的处理地基?
a1578868221
2014年11月21日 08:08:28
只看楼主

在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?



2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?
3.设计需要验算变形吗?

免费打赏
偷地雷的
2014年11月21日 09:19:34
2楼
呵呵,用建筑垃圾回填??这事叫我干我也是不会这么干的。“艺高人胆大”啊?回填的什么材质都有,砼,碎砖等等,你说材质密度、硬度、粒径等等都不同,地基怎么密实?钻孔桩当然不好打了,就是冲击的也费劲啊,砼块啊,开玩笑,呵呵。强夯效果一般,也许振捣的应该可以的,但承载力唌地基能有保证吗,真真的佩服啊。敢干~~~
回复
夜幕将离
2014年11月21日 09:32:59
3楼
1.jpg
回复
nanhaizhibei
2014年11月21日 09:46:16
4楼
进来学习一下
回复
abcdezb
2014年11月21日 10:27:52
5楼
回复
a1578868221
2014年11月21日 12:41:29
6楼
偷地雷的 发表于 2014-11-21 09:19 呵呵,用建筑垃圾回填??这事叫我干我也是不会这么干的。“艺高人胆大”啊?回填的什么材质都有,砼,碎砖 …给了我一份检测报告,承载力达到了200KPa,用筏板基础,计算时承载力只用了150KPa.我想具体问你个问题,假如真出了问题,对设计来说有责任吗?我问我们这的:他们都说的是因为我们是搞上部结构的,所以对地基应该是勘察和检测单位的事情,我们又不懂!!!
回复
a1578868221
2014年11月21日 12:42:35
7楼
偷地雷的 发表于 2014-11-21 09:19 呵呵,用建筑垃圾回填??这事叫我干我也是不会这么干的。“艺高人胆大”啊?回填的什么材质都有,砼,碎砖 …然后我也问了问我们这一个搞地质勘察的,他说检测报告可以用,就是真说了问题,你的检测报告上还盖着章呢!!!
回复
设计小兵
2014年11月21日 13:37:25
8楼
实际上浅层平板载荷试验测得的地基承载力,其影响深度很有限,一般是平板尺寸的3倍左右,在3倍以下的承载力就不清楚了。建议楼主查查规范,对这种强夯地基,是否还需补充其它的检测资料,比如钻孔取样分析、静力触探等手段
回复
bdlfuckyou
2014年11月21日 13:40:19
9楼
路过学习
回复
a1578868221
2014年11月22日 08:58:28
10楼
xpy1101 发表于 2014-11-21 13:37 实际上浅层平板载荷试验测得的地基承载力,其影响深度很有限,一般是平板尺寸的3倍左右,在3倍以下的承载力 …真的是太感谢了!!!
回复
mooncakes163
2014年11月22日 11:10:48
11楼
地勘报告给出了承载力,你设计可以直接取用,这个工作是他们出具地勘报告部门应该做的。出问题也不会追究到你这里。但是他采用强夯,沉降只取了三个点,是否具有代表性还待商榷,毕竟建筑垃圾地基过于复杂。你要真想验算变形也不现实。