在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?
在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。 我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么? 2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)? 3.设计需要验算变形吗? |
12楼
路过的,顶一下
回复
13楼
mooncakes163 发表于 2014-11-22 11:10 地勘报告给出了承载力,你设计可以直接取用,这个工作是他们出具地勘报告部门应该做的。出问题也不会追究到 …我在图纸上说明了,基槽开挖后应采用标贯等方法,探明地基是否均匀;还有我专门给一个甲方的总工说明了这个地基均匀性的问题!你是否之前遇到过这种情况,麻烦给详细说说,我现在这只有一个关于地基承载力和地基变形的检测报告,是否还需要什么文件资料吗???
回复
14楼
回复
15楼
主要是考虑是否会出现不均匀沉降,既然做了,加强后期沉降监测,如果沉降均匀,问题应该不是很大。
回复
16楼
huangsw1302982285 发表于 2014-11-22 18:48 主要是考虑是否会出现不均匀沉降,既然做了,加强后期沉降监测,如果沉降均匀,问题应该不是很大。也只能这么出了,随时进行沉降观测,以防出现突发状况啊!!!
回复
17楼
顶楼主,谢谢
回复
18楼
最近也遇到一个需要强夯的 关于强夯的设计说明 楼主能不能分享一个
回复
19楼
学习,谢谢楼主分享,推荐大家可为建筑相关的企业定制的企业内容管理平台凯德云M-Files,管理文档、图档、项目、流程等
回复