目前各大商场为提升品质,增加视觉震撼,多设置中庭或室内挑高,但所面临的防火分区和消防水系统设置带来难度。原商场设计都是在中庭闸一道防火卷帘,又难看,又不实用。参照下面附图如火灾时卷帘不一定能放下来,卡住。尤其是弯曲形状的。
目前各大商场为提升品质,增加视觉震撼,
多设置中庭或室内挑高,
但所面临的防火分区和消防水系统设置带来难度。
原商场设计都是在中庭闸一道防火卷帘,又难看,又不实用。
参照下面附图
如火灾时卷帘不一定能放下来,卡住。尤其是弯曲形状的。
2楼
不过 设计规范与时俱进,春天来了。
新的防火规范2014版中提及:
建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠
加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1 条的规定时,应符合下列规定:
1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于
1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火
40
完整性不低于1.00h 的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;
采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3 条的规定;
与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;
2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;
3 中庭应设置排烟设施;
4 中庭内不应布置可燃物。
给水排水杂志2014年11期的文章也有相应的案例解析,
同时发给大家参考一下。
回复
3楼
突然对摄影很感兴趣,谢谢了
回复
4楼
只有四页么?
回复
5楼
:)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
这什么东西?
回复
7楼
学习了,谢谢了!
回复
8楼
今天刚刚看到给水排水杂志上的玻喷系统的文章,哈哈,真巧:)
回复
9楼
窗喷+防火玻璃,这个可以去万达广场看看现场就很直观清楚了。
回复
10楼
这进步很好 美观与安全并重
回复