开关都是3P的 电流表是个单相的,怎么让这个表计量下面5个小开关。 如果不能需要怎么更改最经济! 希望大神门能在我的照片上画出接线方式,或者画个草图给我。 谢谢。
开关都是3P的
电流表是个单相的,怎么让这个表计量下面5个小开关。
如果不能需要怎么更改最经济!
希望大神门能在我的照片上画出接线方式,或者画个草图给我。
谢谢。
![QQ图片20141121135116.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/D2/rBBhH11F97eANCxkAAFOAgcUKMs229.jpg)
12楼
老灰兔子 发表于 2014-11-21 22:22 楼主昨天在《断路器》版就已发过这贴,今天是重复发贴了。楼主的这个“电流表”不是电流表,是单相电能 …版主说得对,单相没法计量三相
回复
13楼
zhili051 发表于 2014-11-21 16:36 换一个2P的开关,电表第一进线孔火线,底二出火线,第三进线零线,第四出零线现在他是想使用220/380V电源?
回复
14楼
路过学习了
回复
15楼
没见过这样的,三相计量可以用三个单相表,也可以用一个三相表,但用一个单相表也只能计到三相中的其中一相.除非楼上说的三相平衡
回复
16楼
直接搞个三相表一接不就完了。
回复
17楼
回复
18楼
同意上述同志们的意见,要么换表,要么保证三相平衡,测一项的再乘三。
回复
19楼
楼主好像不是做电气的,所以画出图你也接不了。更何况提问题就错了,对器件不懂(熟悉),这样能干好活吗?
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-11-21 15:05 如果三相平衡,那测量一相然后乘以三。如果三相不平衡,那么你就不要费劲了,测不了的。换块表吧,然后 …赞。。。。。。。。