这单相电表怎么接。
ljkine
ljkine Lv.2
2014年11月21日 13:57:22
只看楼主

开关都是3P的 电流表是个单相的,怎么让这个表计量下面5个小开关。 如果不能需要怎么更改最经济! 希望大神门能在我的照片上画出接线方式,或者画个草图给我。 谢谢。

开关都是3P的 电流表是个单相的,怎么让这个表计量下面5个小开关。
如果不能需要怎么更改最经济!
希望大神门能在我的照片上画出接线方式,或者画个草图给我。
谢谢。

QQ图片20141121135116.jpg

免费打赏
浪尽天涯
2014年11月24日 15:58:56
22楼
你可以在电表一进一出的做法,把AC相作为直通到分支开关,把B相进入电表就可以了,在收费计算时,把电表的度数去乘以3就把整个的数量出来了。
回复
龙小林
2014年11月24日 23:05:36
23楼
路过,学习!
回复
hanjiangyouyou
2014年11月25日 09:39:24
24楼
表装错了,小接线箱,估计没有大负载。换个三相直通表,按照说明书接线,注意零线接法。
回复
wrgwrhr
2014年11月25日 10:39:23
25楼
有意思,220V单相计量,用3P开关接220V吗?

除此以外,没法想象!
回复
qq_1416993251223
2014年11月26日 17:21:22
26楼
学习了,谢谢啊
回复
gdczlcl
2014年11月27日 08:46:00
27楼
换个三相表省事
回复
浪尽天涯
2014年11月29日 10:30:43
28楼
浪尽天涯 发表于 2014-11-24 15:58 你可以在电表一进一出的做法,把AC相作为直通到分支开关,把B相进入电表就可以了,在收费计算时,把电表的度 …没有单相用电可以平衡
回复
tanguandong
2014年11月29日 19:25:58
29楼
ccc___ 发表于 2014-11-21 16:21 有意思,220V单相计量,用3P开关接220V吗?除此以外,没法想象!……..哈哈
回复

相关推荐