请教大型商城配电问题!实用性很强的问题!
superstart
superstart Lv.2
2007年10月15日 23:13:02
只看楼主

现有一商城,共8幢楼,最高三层,每层楼均可连通使用,也可根据商家要求隔断使用,需对低压配电系统进行设计,只知道变压器总容量,每一幢楼的面积,但不知商场以后商家的具体用电性质和容量,根据开发商的要求是尽量按最大负荷设计,求教按面积算负荷,一般每平米最大的负荷按多大算合适呢?若不按面积算,还有其他什么更好的算法么?望各位高手指教哈!

现有一商城,共8幢楼,最高三层,每层楼均可连通使用,也可根据商家要求隔断使用,需对低压配电系统进行设计,只知道变压器总容量,每一幢楼的面积,但不知商场以后商家的具体用电性质和容量,根据开发商的要求是尽量按最大负荷设计,求教按面积算负荷,一般每平米最大的负荷按多大算合适呢?若不按面积算,还有其他什么更好的算法么?望各位高手指教哈!
免费打赏
ljs1399
2007年10月15日 23:34:14
2楼
大型商城配电按每平方120VA_160VA之间选择.同期系数按0.85-1选择.
回复
superstart
2007年10月16日 16:27:07
3楼
谢谢楼上的回复哈!那我先按120W试试,看看能不能通过……
回复
peca
2007年10月16日 18:26:19
4楼
商场不大的话,可以按65W/M2计算,这样的一般都是按照单位面积法估算负荷。
回复
huanahu
2007年10月16日 20:22:06
5楼
按照单位面积法估算负荷每平方100VA左右
回复
zhengjl1969
2009年12月22日 10:52:56
6楼
我觉得应该在100W足够用了
回复
sisicom2009
2009年12月22日 12:45:05
7楼
要看当地的经济环境~~~
回复
短路以后
2009年12月22日 13:45:09
8楼
120太大了。
回复
moller2009
2009年12月22日 16:24:55
9楼
根据现场实际使用的情况
商场还是按大一点负荷设计的好
应该有集中中央空调系统
回复

相关推荐