关于户内箱过欠电压保护器安装问题
zhoujianghe886
2014年11月21日 20:07:41
只看楼主

小弟最近在干一个项目,电气图纸审图意见中有一条是“每户配电箱设置过欠电压保护电器”,但是我以前做的项目里面也没有说要装这个电器的啊?不知道这个审图意见要不要做?求大神指导你们做的项目里面有安装这个的吗?

小弟最近在干一个项目,电气图纸审图意见中有一条是“每户配电箱设置过欠电压保护电器”,但是我以前做的项目里面也没有说要装这个电器的啊?不知道这个审图意见要不要做?求大神指导你们做的项目里面有安装这个的吗?
免费打赏
hulitao0104
2014年11月21日 21:13:54
2楼
现在基本上都已经普遍在要求了,你直接在标明带过欠电压功能就行!
回复
云飘飘
2014年11月22日 08:08:40
3楼
住宅建筑电气设计规范有明确要求。
回复
fitman
2014年11月22日 09:04:56
4楼
这种没用的自复式欠压保护器已经上了最新的图集了,以后审图应该会重视这点了,加上吧。
回复
gongdetaobao
2014年11月22日 10:40:29
5楼
EM-001A超压过压欠压保护器,与众不同,超强500VAC耐压!可靠有效地保护电器、设备不被高电压烧坏、烧毁,防止电器火灾、保护财产、家园乃至生命。

实时监控电网电源电压,超压、过压、欠压、浪涌、短路自动快速跳闸保护,跳闸保护后,当电压恢复到设置值内,即自动合闸,也可设置为手动合闸,可根据不同电器的额定电压、使用特性来设置和更改相应功能、数据,110V、220V通用。




回复