新消规4.3.7,关于设置取水口的疑问。
huh9009
huh9009 Lv.9
2014年11月24日 09:44:03
只看楼主

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。


单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。



免费打赏
applan
2014年11月25日 09:54:39
12楼
我觉得这条确实没法讨论,只能说根据实际工程作具体措施来满足规范要求。毕竟取水口的安全系数更高。

当然你说的这个例子也正是这个条款的不利情况。如果室外水量的储存分开设置在一层,并设取水口,其实对建筑的布局使用也并不影响很大,而且还能省一套室外临时高压。
回复
jeffry35
2014年11月25日 11:08:54
13楼
室内消防水池以及消防水泵房设置在负二层及以上,室外消防水池设置在负一层并设置取水口;
应该是这样理解的吧
回复
wuli_19830103
2014年11月25日 21:06:46
14楼
其实把或和后面的一句话拿掉也可以。
回复
dlhuashi
2014年11月26日 08:36:25
15楼
支持一下 进来学习的
回复
四叶草lyp
2014年11月26日 14:15:00
16楼
来学习的。。。。。
回复
ccliluo
2014年11月26日 17:50:28
18楼
没有合适的办法吗,假如消防水池做到-8.0米不就没法满足要求了,
回复
wuxiaobo1201
2014年11月27日 09:10:51
19楼
楼主吸水高度概念没用弄清
回复
叨叨精
2014年11月27日 15:51:39
20楼
谢谢提醒。
回复
dzt188
2014年11月28日 09:26:07
30楼
储存室外消火栓用水量的消防水池,如果建筑在地下一层,或者室外单建,标高合适的话能满足“不大于6m吸上高度”的要求的可设消防车取水口,否则,就是地下消防泵房设室外消火栓加压泵供给,消防车的取水,是由加压泵提供压力来取水的。
条文的确有再斟酌的必要!
回复
lichangan1000
2014年11月28日 09:51:26
31楼
dzt188 发表于 2014-11-28 09:26 储存室外消火栓用水量的消防水池,如果建筑在地下一层,或者室外单建,标高合适的话能满足“不大于6m吸上高 …只要是储存室外消火栓水量,就必须有吸水口,与是有否加压泵无关。目的是灭火时不受泵、电源故障约束。