4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。
4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。
单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。
个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。
32楼
那不满足“不大于6m吸上高度”的要求啊?
回复
33楼
谢谢!!分享
回复
34楼
那吸水口数量怎么确定啊?
回复
35楼
lichangan1000 发表于 2014-11-25 09:17 我来说说:室外消防水池只能设在地下一层或室外单独建设,满足不大于6m吸上高度(无论加压与否)。另:原 …说的有道理,我目前这个项目就是这么做的
回复
37楼
室外消防水池只能设在地下一层或室外单独建设,满足池底距取水口处路面不大于6m(无论加压与否)按照规范的字面意思只能这么理解,目前的工程也只有按这个做了
回复
38楼
版专攻 发表于 2014-11-24 11:12 消防水池放上面,泵房也可以放下面……这样好操作么
回复
39楼
新消规真是纠结
回复
40楼
不知道设了临时室外加压系统后,又设置了取水口,还要不要遵守150米的半径 要求,150米,很容易超过的。
回复
41楼
那个半径150米太死了,其作用无非保证取水安全。
至于吸水高度,无论室内室外还是消防车消防泵都是要满足那个要求的,但有的水池可能确实不是消防车能用的,而是采用其他措施。这个肯定写规范的人也讨论过。
现在规范更多了。
回复
42楼
新消规要是有个解释条文就好理解了,好多东西都是模糊不清的!