4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。
单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。
个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。