新消规4.3.7,关于设置取水口的疑问。
huh9009
huh9009 Lv.9
2014年11月24日 09:44:03
只看楼主

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。


单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。



免费打赏
lyz230103
2018年02月26日 15:03:10
45楼

注意,6米不是水池距地面6米,是距消防车水泵6米,简单说,水池最低水位距地面小于5米。是5米不是6米