各位大侠,小妹刚毕业,关于消火栓系统成环有个疑问,求大侠们伸出援手解答我做消火栓系统一直尽量水平向、垂直向分别成环。那么,住宅消火栓系统,两路进水,水平向与外网连接成环,垂直向立管分别成环。两路进水与外网连接成环,可不可以算作是水平向成环?我这样做了几个项目都没问题,现在这个审图认为必须要在住宅内部成环,顶部全部连接成环或者底部全部成环,我是根据规范哪一条回复呢?
各位大侠,小妹刚毕业,关于消火栓系统成环有个疑问,求大侠们伸出援手解答
我做消火栓系统一直尽量水平向、垂直向分别成环。那么,住宅消火栓系统,两路进水,水平向与外网连接成环,垂直向立管分别成环。
两路进水与外网连接成环,可不可以算作是水平向成环?
我这样做了几个项目都没问题,现在这个审图认为必须要在住宅内部成环,顶部全部连接成环或者底部全部成环,我是根据规范哪一条回复呢?
12楼
个人观点,第二种没意义,已经与外网成环了,最好顶部再成环。
回复
13楼
个人认为区别不大 本质相同 审图人员个人习惯而已
回复
14楼
个人意见,高规168页,室内有水平环网,垂直环网,立体环网,头一个可以理解每层都做个环网,所以赶紧底层水平管联成环管比较好,还有规范此处往下看必须保证供水干管和每条消防竖管都能坐到双向供水,假如一路进户管有问题,另一路通过底层环管可以更好的表达规范此处的含义。
回复
15楼
第一种是可以的,因为你两路供水,后面会接外网,实际上已经成环了!
另外,顶部最好一根横管连起来,然后屋顶设置一个试验消火栓和一个排气阀!
回复
16楼
我来看答案的
回复
17楼
室内消防给水管网成环,由两路给水引入管分别接入,这是规范的初衷.
回复
18楼
你不设消防水箱吗,这样不好分析啊
回复
19楼
第二种吧,还有就是顶层环通也可以的哦!!!
回复
20楼
学习了很不错
回复
21楼
:L没做过第一种 都是做的第二种成环 屋面只要一个试验消火栓就行了
回复