本案例在上海市浦东区汤臣高尔夫别墅,是浦东地区最早开发的顶级别墅项目,也是上海浦东唯一的高尔夫球场别墅。别墅区数百坪绿色带、三万颗名贵树种、纯净的蓝天白云终年可见,更有上海罕见的高标准空气指数。140万平方米18栋72杆国际锦标级高尔夫球场,世界级标准恒温游泳池及两所与国际休闲同步的豪华会所。本项目业主要求游泳池水温恒定在28±2℃,减少水的排放和能源的浪费。设计师根据热负荷计算,常规末端无法实现供暖要求,即采用高效末端将游泳池底和墙壁做恒温加热面辐射供暖系统,通以35--40℃的热水,使供热幅度提高,既能保持水温恒定杜绝瞬时高温,从而做成了恒温游泳池。
工程概况
1.工程名称:汤臣高尔夫别墅恒温游泳池加温(此套别墅的舒适系统完全运用在这里只取泳池设计)
2.工程地址:上海市龙东大道
3.地暖铺装面积:99平方米(泳池周边)
4.泳池保温铺装面积:125平方米(泳池壁和底面)
5.建筑参考信息:本别墅为3层,全部地板采暖,新建室内泳池两面对户外,两面连住宅外墙50mm挤塑板保温,墙体总厚度为240;窗户材质为塑钢窗
6. 项目内容:商用冷凝壁挂炉+高效末端供热(泳池保温)+墙暖(泳池周边)+板式热交换器(泳池水加热)
设计依据
设计参数
热负荷计算
汤臣高尔夫别墅恒温游泳池 热负荷计算书_工程信息及计算依据
|
|||||||||||
一.工程概况
|
|||||||||||
工程名称
|
汤臣某温水泳池
|
||||||||||
工程编号
|
|||||||||||
建设单位
|
|||||||||||
设计单位
|
设计院
|
||||||||||
工程地点
|
上海市-上 海
|
||||||||||
工程总面积(m2)
|
199
|
||||||||||
工程总热负荷(KW)
|
11.31
|
||||||||||
工程热指标(w/m2)
|
56.84
|
||||||||||
二.室外参数
|
|||||||||||
采暖计算温度 ℃
|
空调计算温度 ℃
|
冬季平均风速 m/s
|
相对湿度%
|
大气压(Pa)
|
|||||||
-2
|
-4
|
3.1
|
75%
|
102510
|
|||||||
三.建筑信息
|
|||||||||||
总层数
|
总高度(m)
|
总面积(m2)
|
热负荷(KW)
|
新风热负荷
|
总热负荷(KW)
|
热指标
(w/m2) |
|||||
1
|
350%
|
19900%
|
1131%
|
0%
|
1131%
|
56.84
|
|||||
四.计算依据
|
|||||||||||
1.
通过围护结构的基本耗热量计算公式
|
|||||||||||
Q
j = aFK(t
n - t
wn)
|
|||||||||||
Q
j
|
—基本耗热量,W
|
||||||||||
K
|
—传热系数,W/(㎡·℃)
|
||||||||||
F
|
—计算传热面积,㎡
|
||||||||||
t
n
|
—冬季室内设计温度,℃
|
||||||||||
t
wn
|
—采暖室外计算温度,℃
|
||||||||||
α
|
—温差修正系数
|
||||||||||
2.
附加耗热量计算公式
|
|||||||||||
Q = Q
j(1 + β
ch + β
f + β
lang ) · (1 + β
fg)
|
|||||||||||
Q
|
—考虑各项附加后,某围护的耗热量
|
||||||||||
Q
j
|
—某围护的基本耗热量
|
||||||||||
β
ch
|
—朝向修正
|
||||||||||
β
f
|
—风力修正
|
||||||||||
β
lang
|
—两面外墙修正
|
||||||||||
β
fg
|
—房高附加
|
||||||||||
3.
冷风渗透计算
|
|||||||||||
Q = 0.28·C
P·p
wn·V·(t
n - t
wn)
|
|||||||||||
Q
|
—通过门窗冷风渗透耗热量,W
|
||||||||||
Cp
|
—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)
|
||||||||||
p
wn
|
—采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m
3
|
||||||||||
V
|
—渗透冷空气量,m
3/h
|
||||||||||
t
n
|
—冬季室内设计温度,℃
|
||||||||||
t
wn
|
—采暖室外计算温度,℃
|
||||||||||
(
1
)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
|
|||||||||||
V = L0·l1·mb
|
|||||||||||
L
0
|
—在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m
3/(m·h)
|
||||||||||
L0 = a1 · (pwn · v02/2)b
|
|||||||||||
a
1—外门窗缝隙渗风系数,m
3/(m·h·Pa
b)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
|
|||||||||||
v
0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s
|
|||||||||||
l
1
|
—外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m
|
||||||||||
b
|
—门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67
|
||||||||||
m
|
—风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
|
||||||||||
m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch
|
|||||||||||
C
r—热压系数
|
|||||||||||
C
f—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7
|
|||||||||||
n—渗透冷空气量的朝向修正系数
|
|||||||||||
C
h—高度修正系数
|
|||||||||||
c
h = 0.3·h
0.4
|
|||||||||||
h—计算门窗的中心线标高
|
|||||||||||
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算:
|
|||||||||||
C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)
|
|||||||||||
h
z—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一
|
|||||||||||
t'
n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃
|
|||||||||||
(
2
)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量
|
|||||||||||
V = ∑(l·L·n)
|
|||||||||||
l
|
—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m
|
||||||||||
L
|
—每米门窗缝隙的渗风量,m
3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册)
|
||||||||||
n
|
—渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册)
|
||||||||||
(
3
)换气次数法
|
|||||||||||
L = K·
Vf
|
|||||||||||
L
|
—房间冷风渗透量,m
3/h
|
||||||||||
K
|
—换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册)
|
||||||||||
Vf
|
—房间净体积,m
3
|
||||||||||
(
4
)百分比法计算冷风渗透耗热量
|
|||||||||||
Q = Qo·
n
|
|||||||||||
Q
|
—通过外门窗冷风渗透耗热量
|
||||||||||
Qo
|
—围护结构总耗热量,W
|
||||||||||
n
|
—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,%
|
||||||||||
4.
外门开启冲入冷风耗热量计算公式
|
|||||||||||
Q = Q
j·β
kq
|
|||||||||||
Q
|
—通过外门冷风侵入耗热量
|
||||||||||
Q
j
|
—某围护的基本耗热量
|
||||||||||
β
kq
|
—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
|
||||||||||
参考书籍
|
|||||||||||
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 - 2003
|
|||||||||||
《实用供热空调设计手册(第二版)》
|
|||||||||||
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
|
|||||||||||
《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
|
|||||||||||
鉴定情况:建设部科技计划项目验收证书 建科验字[2008]第053号
|
|||||||||||
汤臣
高尔夫别墅恒温游泳
池
热负荷计算书
_
详尽表
|
|||||||||||
负荷源
|
传热
系数 |
温差
修正 系数 |
耗热量修正
|
修正后
热负荷 |
冷风渗透耗热量
|
冷风侵入耗热
|
总热负荷
|
||||
名称
|
面积计算
|
朝向
|
风力
|
||||||||
K
|
α
|
Xch
|
Xf
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q1+Q2+Q3
|
||||
长
|
高(宽)
|
面积
|
W/㎡·℃
|
W
|
W
|
W
|
W
|
||||
北外墙
|
4.4
|
3.0
|
13.3
|
0.54
|
1.00
|
0.05
|
0.00
|
165.9
|
165.9
|
||
东外墙
|
12.2
|
3.0
|
36.7
|
0.54
|
1.00
|
-0.05
|
0.00
|
414.2
|
414.2
|
||
南外墙
|
27.8
|
3.0
|
83.5
|
0.54
|
1.00
|
-0.20
|
0.00
|
793.6
|
793.6
|
||
东外墙
|
1.1
|
3.0
|
3.3
|
0.54
|
1.00
|
-0.05
|
0.00
|
37.6
|
37.6
|
||
西外墙
|
1.1
|
3.0
|
3.3
|
0.54
|
1.00
|
-0.05
|
0.00
|
37.6
|
37.6
|
||
北内墙
|
18.0
|
3.0
|
53.9
|
1.86
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
601.5
|
601.5
|
||
西内墙
|
22.3
|
3.0
|
67.0
|
1.86
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
373.9
|
373.9
|
||
北外门
|
3.5
|
2.0
|
7.0
|
2.50
|
1.00
|
0.05
|
0.00
|
404.3
|
0.0
|
0.0
|
404.3
|
南外门
|
3.5
|
2.0
|
7.0
|
2.50
|
1.00
|
-0.20
|
0.00
|
308.0
|
0.0
|
0.0
|
308.0
|
北内门*6
|
1.75*6
|
2.00*6
|
3.5*6
|
6.50
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
136.5*6
|
819.0
|
||
西内门
|
0.9
|
2.0
|
1.8
|
6.50
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
70.2
|
70.2
|
||
南外窗*10
|
1.50*10
|
2.00*10
|
3*10
|
2.60
|
1.00
|
-0.20
|
0.00
|
137.3*10
|
0.0*10
|
1372.8
|
|
西外窗
|
0.8
|
2.0
|
1.5
|
2.60
|
1.00
|
-0.05
|
0.00
|
81.5
|
0.0
|
81.5
|
|
屋面
|
5.0
|
39.8
|
199.0
|
0.49
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
2145.2
|
2145.2
|
||
地面
|
4.0
|
49.8
|
199.0
|
平均:
0.35 |
1.00
|
0.00
|
0.00
|
1224.1
|
1224.1
|
||
房间小计
|
室内
温度 |
20
|
室外
温度 |
-2
|
房高
修正 |
0
|
8849.3
|
2835.4
|
0.0
|
11684.7
|
|
建筑小计
|
8475.4
|
2835.4
|
0.0
|
11310.9
|
|||||||
工程合计
|
8475.4
|
2835.4
|
0.0
|
11310.9
|
系统方案
1、散热末端配制
结合本工程热源情况,为达到最佳的采暖效果与节能效果,本工程采用高效末端,该产品的特征为:
2、热源配制
燃气锅炉,使用天然气,制热快,热效率高,运行稳定,不受季节影响
本案采用商用冷凝炉采用不锈钢双室换热器,锅炉效率达四星级,减少80%NOx和90%CO排放,超低排烟温度极少热损失
通过负荷计算得知,本工程采暖总负荷为11.4KW,泳池加热负荷为52KW。采用一台55kw燃气壁挂炉提供热源。
为了发挥锅炉最大热效率,制高温热水,而高效末端——安贞预制沟槽薄型地暖最大发挥功效需采用的是大流量低温热水,因此增加能量调节构件最大限度发挥设备性能和节约能源。通过板式热交换器为泳池注水提温加热。泳池水经过水质处理在进入板式热交换器提温。
施工工艺及流程
1、施工前准备及条件检查
2、具体施工工艺及流程
3、安贞预制高效供暖系统的检验、调试及验收
3.1 一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条安贞预制高效供暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
4、水压试验之符合规定
5 调试与试运行
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 812 人订阅
阅读下一篇
风机盘管的制冷物质概述风机盘管的制冷物资是一种物资或混合物,凡是是一种固体,风机盘管行业有很大的影响,生活方式、农业和结算模式。保留食物的观点可以追溯到古代的罗马帝国和中国。然定居点模式激发了修建的大城市区域可以或许茁壮成长,不然被以为是不成连续的,如休斯顿,德克萨斯州和拉斯维加斯,内华达州。在大多数发达国家,都会严峻依靠于风机盘管在超市,一样平常消耗为了取得他们的食品。食品来历的增添致使了一个更大的农业发卖来自一个较小的浓度比例的现有的农场。农场本日有一个更大的人均产出比拟。每在热泵和制冷轮回利用。在大多数周期履历阶段转换从液体到气体和返来。很多事情液体被用于这些目标。碳氟化合物),特殊是氯氟化碳,在20世纪成为屡见不鲜,但它们被裁汰,由于他们的臭氧消耗的影响。其他常用风机盘管的制冷物资在差别应用程序是氨、二氧化硫、和non-halogenated碳氢化合物如丙烷。道(凡是与鳍或其他才力,增进表面积),尽管这些设备每 风机盘管是必要一个历程,工作完成将热量从一个位置挪动到另一个处所。热传输的事情传统上是由机器的事情,但也可以由热、磁、电、激光或其他方法。风机盘管有很多应用程序,包含但不限于:家用风机盘管、产业冷冻机、低温和空调。热泵可以利用的热输出风机盘管历程,也大概是可逆的计划,但其他雷同于风机盘管部扩张的速率,许可沉降地区等重要传输通道没有河道,口岸或谷小径。定居点也涌现在贫瘠的地域,布满了新的自然资源。这些新的。