请问从主管道上我直接变成65的支管行不行?有没有规范限制?谢谢!

请问从主管道上我直接变成65的支管行不行?有没有规范限制?谢谢!

QQ图片20130801163231.jpg

免费打赏
版专攻
2014年11月24日 16:50:48
2楼
你这是什么系统,图太模糊看不清楚……
回复
时云亭
2014年11月24日 17:06:46
3楼
消火栓系统!主管150支管我想直接做成65的行不行?谢谢
回复
时云亭
2014年11月24日 17:07:18
4楼
版专攻 发表于 2014-11-24 16:50 你这是什么系统,图太模糊看不清楚……消火栓系统!主管150支管我想直接做成65的行不行?谢谢
回复
时云亭
2014年11月24日 17:08:00
5楼
时云亭 发表于 2014-11-24 17:07 消火栓系统!主管150支管我想直接做成65的行不行?谢谢最长的一个支管有20米多点吧
回复
版专攻
2014年11月24日 17:10:10
6楼
时云亭 发表于 2014-11-24 17:08 最长的一个支管有20米多点吧你只接一个消火栓如果能保证栓口压力,应该没问题
回复
咖啡加点茶
2014年11月24日 17:19:10
7楼
接一个消火栓的就可以!
回复
咖啡加点茶
2014年11月24日 17:19:31
8楼
接一个消火栓的就可以!
回复
时云亭
2014年11月24日 17:26:22
9楼
也就是说我直接在主管上用机械三通变成DN65的管是可行的了?
回复
lesehan
2014年11月24日 20:24:41
10楼
直接变径是可以的。
回复
时云亭
2014年11月24日 20:38:18
11楼
谢谢大侠们