请教一个问题关于室内消火栓的
时云亭
时云亭 Lv.2
2014年11月24日 16:33:51
只看楼主

请问从主管道上我直接变成65的支管行不行?有没有规范限制?谢谢!

请问从主管道上我直接变成65的支管行不行?有没有规范限制?谢谢!

QQ图片20130801163231.jpg

免费打赏
时云亭
2014年11月24日 20:38:42
12楼
lesehan 发表于 2014-11-24 20:24 直接变径是可以的。谢谢大侠谢谢
回复
时云亭
2014年11月24日 20:39:19
13楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-24 17:19 接一个消火栓的就可以!谢谢大侠谢谢
回复
时云亭
2014年11月24日 20:39:41
14楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-24 17:19 接一个消火栓的就可以!谢谢大侠谢谢
回复
cg3000
2014年11月25日 20:23:04
15楼

接一个消火栓可以这么做!
回复
heiman7
2014年11月25日 21:06:54
16楼
接一个消火栓,在满足压力的情况下可以,你可以用一个DN150XDN65的正三通连接,如果支管连接的消火栓超过了一个,就必须是至少DN100的管子了
回复
水将
2014年11月26日 08:59:31
18楼
可以的。
回复
xiaoxianrou
2015年01月03日 13:36:20
19楼
应该没有问题啊!
回复
dsh666
2015年01月03日 13:44:51
20楼
有相关规范的,你这个条件是满足相关规范条文的!
回复
mjmj456
2015年01月03日 13:54:19
21楼
近期也遇到了一个这样的问题,受教了!
回复
hxj1111
2015年01月03日 14:08:29
22楼
没有问题的,可以这样做!
回复