工作中碰到的问题
gandambera
gandambera Lv.8
2014年11月24日 20:51:22
只看楼主

楼主正做着一栋高层,其中有一道框架梁A中间被另一道框架梁B穿过,奇怪的是A的左边计算结果很大最大将近40,另一边则很小最多不过12,当初我计算的时候就把A的左右两边做成了同高不同宽,之所以不同宽是因为右边那一半在厨房里为了使用方便将宽度定成了200好藏在墙里,而左边那一半做大一是为了让模型算过去,二是那一半在室外隐蔽处建筑专业并没有严格控制它的宽度。最后因为两边的差异太大我就按两跨配筋。 今天总工看了我的配筋结果后让我把这道梁编成一跨,主要是考虑到左边那一半支座处的钢筋直径大需要的锚固长度大而B的宽度和高度满足不了这个需要。那么问题来了:

1、宽度不同的一跨梁我在平面上怎么表示?
2、需要补充什么样的大样?大样里面需要表示什么内容?有什么相关资料可以有助了解一下?


33333.jpg

免费打赏
小朱123
2014年11月25日 08:58:51
20楼
很好的资料,谢谢!
回复
偷地雷的
2014年11月25日 09:16:41
21楼
16楼说的对,同宽不同高倒是能表示,这个不同宽不好表达了。建议把左侧的右端点变铰接看看配筋,而且按16楼的统一宽度,调整高度试试。
回复
偷地雷的
2014年11月25日 09:17:34
22楼
别人不说,这个真心给你回答的,怎么都没给奖励啊,说不过去啊。会寒人心滴:'(
回复
华夏结构小弟
2014年11月25日 09:35:38
28楼
梁编号采用一个,在不同截面处原位标注一下截面尺寸;应该不需要大样,配筋分开标不就得了
回复
a1141076630
2014年11月25日 09:38:43
31楼
路过学习一下了,哈哈
回复
上官咏史
2014年11月25日 09:39:12
32楼
这个挺有意思啊,一般是同跨,同宽不同高的表示
回复
zhbaichy
2014年11月25日 10:17:37
33楼
很好的资料,谢谢!
回复
zhh349830802
2014年11月25日 10:21:16
34楼
等待高手们解答 学习学习
回复
gandambera
2014年11月30日 16:39:38
35楼
宁散人 发表于 2014-11-25 08:44 一跨梁最好做同宽过去,A梁左边变200最好,然后A梁最右端支座点铰接,算不过的话尝试全长加高。如果还不成的 …加端柱建筑要跳起来了。。不过还是要谢谢你啊,点铰那钢筋肯定下来了,但是不知道结果可不可靠呢?
回复
qq_1413452703065
2014年12月01日 08:15:16
36楼
受教,学习了