工作中碰到的问题
gandambera
gandambera Lv.8
2014年11月24日 20:51:22
只看楼主

楼主正做着一栋高层,其中有一道框架梁A中间被另一道框架梁B穿过,奇怪的是A的左边计算结果很大最大将近40,另一边则很小最多不过12,当初我计算的时候就把A的左右两边做成了同高不同宽,之所以不同宽是因为右边那一半在厨房里为了使用方便将宽度定成了200好藏在墙里,而左边那一半做大一是为了让模型算过去,二是那一半在室外隐蔽处建筑专业并没有严格控制它的宽度。最后因为两边的差异太大我就按两跨配筋。 今天总工看了我的配筋结果后让我把这道梁编成一跨,主要是考虑到左边那一半支座处的钢筋直径大需要的锚固长度大而B的宽度和高度满足不了这个需要。那么问题来了:

1、宽度不同的一跨梁我在平面上怎么表示?
2、需要补充什么样的大样?大样里面需要表示什么内容?有什么相关资料可以有助了解一下?


33333.jpg

免费打赏
沉默剑客
2014年12月01日 08:50:49
37楼
那路透 发表于 2014-11-24 21:36 太坑了,这都不行:lol:lol:lol
回复
沉默剑客
2014年12月01日 08:51:59
38楼
楼主肯定是新手吧 你仔细看看 左边比右边刚度大多少
回复
沉默剑客
2014年12月01日 08:52:28
39楼
唉 这个概率太低了吧
回复
jiagongyan
2014年12月01日 09:09:33
40楼
我觉得啊 一跨两跨差不多,那个梁锚固不够,墙就也不够,因为墙宽和梁一样吧,再说了编成一跨支座就是墙了吗?多出来那点宽度不还是搭在那个梁上?个人见解,欢迎指正
回复
宁散人
2014年12月01日 09:33:02
41楼
gandambera 发表于 2014-11-30 16:39 加端柱建筑要跳起来了。。不过还是要谢谢你啊,点铰那钢筋肯定下来了,但是不知道结果可不可靠呢?A梁还是做两跨梁,但是两跨梁都做200宽,梁高取得要比B小,作为次梁搭在B梁上,A的右端支座点铰,然后配筋时,B梁的底筋放大1.2~1.5倍,这样的结果没问题的
回复
gdtop
2014年12月01日 10:31:55
42楼
这个问题没遇到过 过来学习学习
回复
linhao213
2014年12月01日 12:33:18
43楼
直接当成两跨,右边原位标注,个人建议!
回复
gandambera
2014年12月01日 19:00:46
44楼
沉默剑客 发表于 2014-12-1 08:51 楼主肯定是新手吧 你仔细看看 左边比右边刚度大多少差得多的话表明了什么呢?
回复
伟大的123
2014年12月02日 00:05:44
45楼
B梁 右边(A梁的)那部分能不能 按次梁做呢 ?
回复
lfshuo320
2014年12月02日 14:24:53
46楼
撸主请原谅我的不羁,请问,你A的右边钢筋锚入墙内的平直段长度够吗?这好像是个问题诶......
回复

相关推荐