楼主正做着一栋高层,其中有一道框架梁A中间被另一道框架梁B穿过,奇怪的是A的左边计算结果很大最大将近40,另一边则很小最多不过12,当初我计算的时候就把A的左右两边做成了同高不同宽,之所以不同宽是因为右边那一半在厨房里为了使用方便将宽度定成了200好藏在墙里,而左边那一半做大一是为了让模型算过去,二是那一半在室外隐蔽处建筑专业并没有严格控制它的宽度。最后因为两边的差异太大我就按两跨配筋。 今天总工看了我的配筋结果后让我把这道梁编成一跨,主要是考虑到左边那一半支座处的钢筋直径大需要的锚固长度大而B的宽度和高度满足不了这个需要。那么问题来了:

1、宽度不同的一跨梁我在平面上怎么表示?
2、需要补充什么样的大样?大样里面需要表示什么内容?有什么相关资料可以有助了解一下?


33333.jpg

免费打赏
qq_1404182184024
2014年12月17日 09:06:26
57楼
什么情况?真要我发10条啊?
回复
yy523268669
2014年12月17日 11:04:16
58楼
左边肯定按悬臂梁计算了
回复
zhbaichy
2014年12月18日 17:22:45
59楼
学习了!希望大侠指教!
回复
shopone
2014年12月19日 11:33:15
60楼
其实我觉得这条梁,左边是框架右边是简支
回复
weibo_1406359691716
2014年12月19日 13:40:21
61楼
原位标注下就好了
回复
攻城师20763
2014年12月19日 13:46:33
62楼
我觉得可以在你所说的每跨梁下面集中标注它的尺寸,配筋等。
回复
zhangpengfei5014
2014年12月19日 13:52:42
63楼
感谢楼主的分享
回复
xiaojie19891005
2014年12月19日 14:44:33
64楼
我认为是编一跨好点。全长的箍筋加密。补一个300和200宽处理大样就好
回复
zhangpengfei5014
2014年12月19日 15:12:21
65楼
zuodeng解释
回复
spruce10
2014年12月19日 16:01:29
66楼
求指导 也没有遇见过