应急照明问题
peizhang991005
2014年11月25日 10:35:33
来自于照明工程
只看楼主

自带电源型的应急灯具,当发生火灾后,消防联动控制是否要切除AC220v电源,自动转入应急状态?及火灾时应急照明灯具上只有低压直流电(安全电压)保证安全。

自带电源型的应急灯具,当发生火灾后,消防联动控制是否要切除AC220v电源,自动转入应急状态?及火灾时应急照明灯具上只有低压直流电(安全电压)保证安全。
免费打赏
qq359879362
2014年11月25日 11:37:44
2楼
看你灯具做什么用的,如果只是用于疏散,就是如此,火警时切除正常供电。
如果是重要场所,如电房、消防风机室等,就不能切除。
回复
peizhang991005
2014年11月25日 14:32:42
4楼
qq359879362 发表于 2014-11-25 11:37 看你灯具做什么用的,如果只是用于疏散,就是如此,火警时切除正常供电。如果是重要场所,如电房、消防风 …备用照明的我倒理解,也是这样做的。可按照一级负荷供电的疏散照明,可否采用火灾联动式强制给灯具施加AC220v电源点亮灯具?是否疏散照明在火灾时灯具上不能有危险电压?依据哪个规范?谢谢!
回复
qq359879362
2014年11月26日 09:16:22
5楼
peizhang991005 发表于 2014-11-25 14:32 备用照明的我倒理解,也是这样做的。可按照一级负荷供电的疏散照明,可否采用火灾联动式强制给灯具施加AC …应急及疏散照明用于疏散,只要持续半个小时就行,个人更倾向于断电点亮。另外火灾联动式强制给灯具施加AC 220V电源也是可以的,没有见过规范要求应急灯不能用220V电源的要求。
回复
云飘飘
2014年11月28日 07:04:50
6楼
只能这样,但是有的地方又不允许切电点亮。
回复
peizhang991005
2014年11月28日 08:19:50
7楼
14X505-1中要求自带电源的疏散照明,若主电源为AC220v,消防联动控制设计要求切断220v电源,灯具应急点亮。不知正确否?
回复
阿木木宠物食品
2014年11月28日 10:23:11
8楼
学习中!!!!!!!!!!!!
回复
mabo717
2017年07月25日 19:23:14
9楼
14X505-1中第38页中有要求!
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月25日 20:25:58
10楼
每天进步一点点!
回复