三相四线漏电开关同时送两个就跳闸咋回事
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年11月25日 14:08:40
只看楼主

本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑 单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过注:这是下雨后的情况,之前正常

本帖最后由 showin3690 于 2014-11-25 22:52 编辑

单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过
注:这是下雨后的情况,之前正常
免费打赏
lingxuct
2014年11月25日 16:15:43
2楼
接错线,L线和N线各接到二只漏电开关下,送一个负载没通路,送二个就二个一起跳!
回复
beida_energy
2014年11月25日 19:30:33
3楼
如果是两只开关的L导体和N导体出现了混接,那么送一个开关也会跳。
因为一个负荷如果从开关一的L出,回到开关二的N导体上,两个开关都合不上,合一个也不行。
因为这时候开关的电流是有去无回或者有回无去嘛!这就肯定产生了剩余电流啦!
请问楼主,是合任何一个都能合上吗?
回复
老灰兔子
2014年11月25日 21:14:20
4楼
你的两个漏电开关下面的线路有某条导线共用(或者有负载分别从两个漏电开关取电)了,也就是相互从对方线路取电。
回复
showin3690
2014年11月25日 22:54:24
5楼


对,合任意一个都可以,合俩就不行
这是下雨后出现的状况
回复
beida_energy
2014年11月25日 23:41:17
6楼
showin3690 发表于 2014-11-25 22:54 对,合任意一个都可以,合俩就不行这是下雨后出现的状况那就有可能是下雨后出现了两个开关负荷侧回路绝缘降低的可能性。重点查一下N导体的回路吧,一般相导体的绝缘会很重视。
回复
qx1470367056
2014年11月26日 15:24:40
7楼
雨前正常,而雨后出现该故障,只能说明雨后线路受潮,对地泄露电流增大,超过了总开关的剩余电流整定值。如总开关的RCD的整定值是按系统泄露电流50mA整定的。当线路受潮后,运行一个开关,泄漏电流可能为27mA。两个都运行,则总泄露电流达54mA,总开关当然要跳闸了。
回复
开心老爸
2014年11月26日 16:25:35
8楼
1.下雨前是正常的,说明不是接线问题。
2.建议把系统图传上来看看你两只开关之间的关系
回复
bc04102
2014年11月26日 20:19:50
9楼
把其中一组的零火交换下
回复
showin3690
2014年11月26日 20:57:55
10楼


顶了,分析的好精准,切入点好
回复
showin3690
2014年11月27日 07:25:57
11楼


想起来了,不对的,跳的不是总开关,进线接熔断器分下来是各个漏电,
回复

相关推荐

APP内打开