地线与零线接反了,但是设备还能运转。。
cxzhongtang
2014年11月25日 17:32:33
只看楼主

今天在现场遇到这种状况:有一台设备(设备为FFU,单相220供电),外壳打火花,查出原因是施工人员在接设备时,将零线和地线接反了,但是设备还能运转,请大神帮忙解释下!

今天在现场遇到这种状况:有一台设备(设备为FFU,单相220供电),外壳打火花,查出原因是施工人员在接设备时,将零线和地线接反了,但是设备还能运转,请大神帮忙解释下!
免费打赏
beida_energy
2014年11月25日 18:18:57
2楼
作为设备,只要形成电流通路就能工作!那么当然相地也能构成工作运行条件。
但是作为安全考量,不允许相地之间构成用电回路。
回复
hanzhg54
2014年11月25日 18:59:28
3楼
说明你的地线做得好,但是这是不允许的,如果装了漏电保护,必定跳闸。
回复
云飘飘
2014年11月26日 06:35:18
4楼
配电箱后就一台设备,可以运转。
回复
ad_zjw
2014年11月26日 08:05:47
5楼
PE线和N线其实是联在一起的
回复
huangleijie
2014年11月26日 09:16:41
6楼
TN-S 系统接地和保护接地公用一个点。
回复
红谷
2014年11月26日 11:02:38
7楼
严重违规!
回复

相关推荐