地下一层消防水池
zsl170092830
2014年11月25日 17:44:49
只看楼主

各位大神,请问:地下一层消防水池建模可否按剪力墙输入结构形式?

各位大神,请问:地下一层消防水池建模可否按剪力墙输入结构形式?
免费打赏
kv123
2014年11月25日 19:38:10
2楼
可以这样做
回复
扫荡群雄
2014年11月25日 20:05:56
3楼
学习了。。。。
回复
zsl170092830
2014年11月26日 08:58:00
4楼
kv123 发表于 2014-11-25 19:38 可以这样做哦,谢谢!同事说按梁输入,按剪力墙输入地下室刚度太大,失真。您觉得呢?
回复
kv123
2014年11月26日 09:21:29
5楼
zsl170092830 发表于 2014-11-26 08:58 哦,谢谢!同事说按梁输入,按剪力墙输入地下室刚度太大,失真。您觉得呢?明明就是墙,却去按梁输入,你同事才是失真。
回复
zsl170092830
2014年11月26日 09:51:55
6楼
kv123 发表于 2014-11-26 09:21 明明就是墙,却去按梁输入,你同事才是失真。 有暗梁的楼盖也属于无梁楼盖的吗?
回复
富强168
2014年11月26日 09:56:49
7楼
按剪力墙输入地下室刚度太大,失真。
回复
mengerxiaoxiao
2014年11月26日 10:34:29
8楼
zsl170092830 发表于 2014-11-26 09:51 有暗梁的楼盖也属于无梁楼盖的吗?哈哈,你同事才是真。。。
回复
henbudong123
2014年11月26日 10:40:28
9楼
对于其配筋没有什么影响。
回复
zsl170092830
2014年11月26日 14:31:36
10楼
henbudong123 发表于 2014-11-26 10:40 对于其配筋没有什么影响。问题是我没有理由说服他呀,呵呵。他说是地下室外墙需要手算,确实如此么?
回复
zsl170092830
2014年11月26日 14:32:25
11楼
毛嘟嘟 发表于 2014-11-26 09:56 按剪力墙输入地下室刚度太大,失真。别起哄呀,说说你的看法才是。
回复

相关推荐