一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。
一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。
12楼
坐等高手为你解答了
回复
13楼
查静力结构设计手册可以计算。施工中更多是各种施工荷载等效为均布荷载与设计允许荷载进行比较。
回复
14楼
学习了!!!!!!!
回复
15楼
本帖最后由 云中飞歌 于 2017-5-24 14:22 编辑
一个水处理工程,地下水池外墙为300钢筋混凝土的,水池上盖为350毫米厚的的钢混盖板,盖板内部的钢筋为3X10个粗的钢筋。上盖板上面要放一个总重30炖的气浮池,气浮池地板面积为11.5平方。每平方荷重2.7吨水,请问这个水池上盖板能否承受这个气浮池?请大侠给予帮助
回复
16楼
你这是本末倒置!
回复
17楼
首先,对于这么大的板你这板厚取的太小了,一般如果是单跨单向板取个1/30,双向板取1/35左右比较合适,板块较大时还应适当取厚一点。配筋可以按这样近似估算As=M/(0.85fyh0),双向板近似按M=0.1QL^2,得Q=8.5fyh0As/L*L.若按你的120厚取,板筋10@120,As=654,fy=360,h0=100,L=5700,Q=6.16(线荷载,含自重),板自重25x0.12=3.0,装修30及抹灰20算1.2,Q=1.2x(3+1.2)+1.4xq=6.16,活荷载q=0.8,即80kg(没米宽,线荷载),相当于每平方活荷载80kg(设计一般办公室为200kg),近似折算成跨中集中力P=80x5.7=450kg(这个折算意义不大,相当于在5.5m长,1m宽范围内只能堆450kg东西),这还只是理论值,还没有计算挠度裂缝,这么大的板厚度不够的话挠度裂缝均比较大。
比如板厚取值1/35=162.9,取板厚160,h0=140,活荷载200kg,Q=1.2X4.2+1.4X2=7.84,M=0.1X7.84X5.700X5.700=25.47kN.m,As=25.47x1000000/(0.85X360X140)=595m^2,实配三级钢10@125或者10@120。完毕
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
18楼
回复
19楼
还是不要不麻烦的!
回复
20楼
企鹅完全去问问阿
回复
21楼
学习了 谢谢
回复