地下车库的疏散指示灯应该安装在柱子上,还是应该吊装,车道上的疏散方向应该如何呢,是应该穿过车位指向楼梯间吗,还是应该沿着车道先疏散

地下车库的疏散指示灯应该安装在柱子上,还是应该吊装,
车道上的疏散方向应该如何呢,是应该穿过车位指向楼梯间吗,还是应该沿着车道先疏散
免费打赏
萌新一枚2020
2014年11月26日 14:36:39
2楼
规范规定柱子上安装和吊装都行。高度不超2.5米就可以。原则上不建议直接穿过车位指向楼梯间。尽量按车道疏散。
回复
fitman
2014年11月26日 14:51:42
3楼
按规定是按在一米以下的地方,,没法安装时可吊装在2.5米以下。
因此一般设在柱子上。但我也有一个疑问:现在的柱子一般在车道外一米左右,当柱边的车位有停车时,稍远一点就看不了,那如何解决。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月26日 16:01:48
4楼
学习了,谢谢
回复
fengdehaizitumu
2014年11月28日 11:12:55
5楼
这个假设好啊,符合实际
回复
月中弓
2014年12月01日 15:02:09
6楼
疏散的目的就是尽快到达安全的区域,如疏散指示安装的位置被遮挡,个人觉得还是应该吊装。
回复
tbdy
2014年12月01日 18:41:07
7楼
我在省级医院看到大厅,包括走廊都是吊装,原来安在墙上的疏散指示灯都没有电了,看来是后改的,也不知道他们是依据什么。不过平时作为指示还是吊装好用,尤其是大空间。听说安在1米以下,是着火时烟朝上走,会遮挡指示灯。但建筑消防规范又明确规定走廊的应安在墙1米以下,无法安装才吊装。
回复
肯先生
2017年04月18日 10:39:20
8楼
我是来学习的
回复
a396673967
2017年04月18日 10:47:58
9楼
都行 没有强制规定
回复
wuyankun2010
2017年04月18日 12:53:08
10楼
求权威解答此问题,此问题困扰了好多设计人员,各有看法,求解答