如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?
如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?
2楼
真的没有人知道吗,不要啊:'(
回复
3楼
此时,前室的超压风量泄至除防烟楼梯间以外的部位(如走道),因为按道理说放烟楼梯间应比前室的正压大。
回复
4楼
看图集吧。。高度500 记得加防火阀。
回复
5楼
感谢楼主分享资料
回复
6楼
江苏欧恺空调设备制造有限公司专业从事中央空调设备及配件:组合式空调器、风机盘管、风机、高温排烟风机、离心风机箱、风口、正压送风口、防火阀、防火排烟阀、定风量调节阀、消声器、消声静压箱、散流器、过滤除尘设备、给排水设备、防火通风设备等的制造、销售、安装。 我司生产环境优越,生产设备先进,质量管理严格,售后服务完善。欢迎新老客户来我公司考察指导,开展多方面合作,互利共赢。联系人:陈经理15061037297,邮箱
15061037297@163.com。
回复
7楼
泄压阀的标高有要求吗?图集上怎么没说!
回复
10楼
余压阀的安装位置:《人民防空工程设计防火规范09》
6.2.1 2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。
当仅对防烟楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏入走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。
如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风,则应在前室与走廊之间设置余压阀,而防烟楼梯间与前室之间不需设置。
回复