现做一高层,JLQ下布置了承台,请教下承台板的配筋如何计算?PKPM里面算不了,因为我没设承台梁。
现做一高层,JLQ下布置了承台,请教下承台板的配筋如何计算?PKPM里面算不了,因为我没设承台梁。
2楼
墙下布桩,按深梁计算承台梁配筋
深梁高度可取一层高度
回复
3楼
你的意思是说墙下布置承台梁,承台梁下布置桩吧。我的这个是个框剪结构,在四周布置了L型JLQ,JLQ下没设承台梁,直接放在了承台上,和柱下承台的做法一样,但这样的承台配筋我以前没做过,不知道怎么处理!
回复
4楼
1.2楼说得是把剪力墙本身看成承台梁,墙下布桩
2。可以考虑承台看成局部桩筏筏板,按有限元计算,pkpm里有
回复
5楼
同意四楼的说法!
回复
6楼
用户可以通过“非承台桩” “围桩承台”命令来完成墙下承台的生成。
具体操作:首先需手工计算出桩数和桩距,然后用单桩布置的方式输入正确桩位位置,最后点取“围桩承台”选取相应的桩即可生成墙下独立承台,这样的操作仅完成基础的布置工作,其承台的内力与配筋计算需要在“桩筏筏板有限元”中进行。
回复
7楼
请注意是墙下布桩,不是满堂布桩
荷载直接由墙体传递到桩上,条形基础相当于深梁的“受拉端”!!!!!
回复
8楼
剪力墙下的承台计算,可以用桩的极限承载力标准值来计算弯矩,桩的反力与桩到墙边的距离的乘积就是弯矩,然后就可以算出承台的配筋了,记住要乘以1.2的系数哦,这是比较保守的算法。
回复
9楼
ddddddddd
回复
10楼
6楼的意见可以
不知墙下不桩后,pkpm的结果可信吗
回复
11楼
用6楼的算法应该没问题,我也是按照这样算的
回复