新消规里消防水池高低液位报警如何确定
eric.longer
2014年11月27日 13:53:34
只看楼主

新消规里消防水池高低液位报警如何确定?高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。

新消规里消防水池高低液位报警如何确定?
高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
免费打赏
王农勤
2014年11月27日 14:12:06
2楼
"高液位是溢水喇叭口的位置,低液位需要保证有效用水量",这是对的。不过,“低液位需要保证有效用水量”的低水位,还是要进行简单的计算的。
回复
版专攻
2014年11月27日 15:53:47
3楼
消规规定的是最高和最低水位报警,最高水位应该是指的有效水位的最高和最低
回复
咖啡加点茶
2014年11月27日 17:52:52
4楼
高位报警水位是:溢流水位和最高水位中间的那个水位
低位报警水位是:取最高水位-最低水位的60%的那个水位
回复
huh9009
2014年11月27日 22:58:35
5楼


请问,这个60%出自哪呢?
回复
lichangan1000
2014年11月28日 10:19:45
6楼
我来说说:首先规范用语 不规范
应该是水位连续显示。溢流水位和最低水位报警。最高水位是有效容积的上水位,也是正常水位,为何要报警。当进水阀故障,水位继续上升直至溢流,这时才需要报警。
回复
版专攻
2014年11月28日 10:46:04
7楼
支持六楼说法,低水位报警应该是到最低有效水位,开始报警,再抽水,水泵要空转了

mengmeng88825:最低报警水位应该是最高有效水位-0.05米,也就是说,当消防水池里的水量不充足的时候,要进行补水

回复
zhou_shao_ying
2014年11月28日 11:39:02
8楼
低水位报警规范没有明确规定,个人理解应该是临近最低有效水位
回复
咖啡加点茶
2014年11月28日 13:27:48
9楼
huh9009 发表于 2014-11-27 22:58 请问,这个60%出自哪呢?记得在措施里面见到过,具体哪一页记不得了,我们都是这么取的,没问题!
回复
huh9009
2014年11月28日 14:03:00
10楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 13:27 记得在措施里面见到过,具体哪一页记不得了,我们都是这么取的,没问题!没找着,有找着的同志说说,至少规范还没
回复
千鸟集翔
2014年11月29日 16:05:51
11楼
来看一看大家的回答
回复