新消规里消防水池高低液位报警如何确定?高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
新消规里消防水池高低液位报警如何确定?
高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。
2楼
"高液位是溢水喇叭口的位置,低液位需要保证有效用水量",这是对的。不过,“低液位需要保证有效用水量”的低水位,还是要进行简单的计算的。
回复
3楼
消规规定的是最高和最低水位报警,最高水位应该是指的有效水位的最高和最低
回复
4楼
高位报警水位是:溢流水位和最高水位中间的那个水位
低位报警水位是:取最高水位-最低水位的60%的那个水位
回复
5楼
请问,这个60%出自哪呢?
回复
6楼
我来说说:首先规范用语
不规范。
应该是水位连续显示。溢流水位和最低水位报警。最高水位是有效容积的上水位,也是正常水位,为何要报警。当进水阀故障,水位继续上升直至溢流,这时才需要报警。
回复
7楼
支持六楼说法,低水位报警应该是到最低有效水位,开始报警,再抽水,水泵要空转了
回复
8楼
低水位报警规范没有明确规定,个人理解应该是临近最低有效水位
回复
9楼
huh9009 发表于 2014-11-27 22:58 请问,这个60%出自哪呢?记得在措施里面见到过,具体哪一页记不得了,我们都是这么取的,没问题!
回复
10楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 13:27 记得在措施里面见到过,具体哪一页记不得了,我们都是这么取的,没问题!没找着,有找着的同志说说,至少规范还没
回复
11楼
来看一看大家的回答
回复