关于管道阻火圈的设置
qq_1417100551684
2014年11月27日 23:59:48
只看楼主

关于阻火圈的设置一直都只有建筑给排水规范上有所描述,在以下几个地方到底设不设置阻火圈,存在疑问,请大侠们不吝指点:1、景观阳露台;2、生活阳台;3、商业外走廊;4、水井内;前提条件都是外径大于100的PVC管道明设。

关于阻火圈的设置一直都只有建筑给排水规范上有所描述,在以下几个地方到底设不设置阻火圈,存在疑问,请大侠们不吝指点:
1、景观阳露台;
2、生活阳台;
3、商业外走廊;
4、水井内;
前提条件都是外径大于100的PVC管道明设。
免费打赏
版专攻
2014年11月28日 10:02:42
2楼
感觉是要设的,管道所在的楼板一般应该有耐火时间要求,如果弄个窟窿,让火烧上去也不好
回复
lichangan1000
2014年11月28日 10:12:40
3楼
已经是室外,设不设还重要吗?
设,防止火上下层、不同防火分区互串。
回复
waterfish
2014年11月30日 16:25:13
4楼
我觉得不用设,除非为封闭阳台或设于室内管道。如果阳台着火从阳台外侧一样可以蔓延至上层。盼权威解释。