现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢
现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢
![LS.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5F/28/rBBhH11H-5eAbtMIAABLHhg7urA731.jpg)
12楼
进来学习,也愁这个问题啊
回复
13楼
发电机主要用于一级负荷,非消防或一级负荷在发电机并网时需要切断,不然负荷不够也会造成冲击哦。这个似乎需要与供电部门协商接入和切断事宜。
回复
14楼
1、将两进线的辅助接点串入发电机启动接点,保证发电机启动为两进线在断位时。
2、你图中ATS是否在发电机启动回路中少了一个断路器,或与1段进线组成ATS,图纸与说明不对应。
回复
15楼
通过考试、通过考试
回复
16楼
学习下机械联锁及发电机与市电的切换
回复
17楼
11,01机械加电气联锁;11,00,02三合二;
回复
18楼
做电气联锁吧,我等看高手的机械联锁方案,我想不出
回复
19楼
甲方要求发电机带全部母线段,并不意味着不能用ATS来做吧,搞清楚各个电源的优先级,当市电两路有电,两台变压器运行,一路有电,一台变压器运行(手动投切,带重要负荷),两台变压器均停电,此时柴发启动运行带所有重要负荷,和用ATS有什么冲突?
回复
20楼
楼主这个问题最后怎么解决的?我也遇到了一样的问题,实在想不出办法,问题坏就坏在这个联络上,没有联络就好了。又要自动投切,又要那么多闭锁,真麻烦
回复
21楼
本帖最后由 dsk_lf 于 2016-8-5 16:12 编辑 engineershao 发表于 2016-7-8 12:50 楼主这个问题最后怎么解决的?我也遇到了一样的问题,实在想不出办法,问题坏就坏在这个联络上,没有联络就 …01 11 00 02 开关换4锁2钥匙。同时01跟11开关抽屉架上装钢丝绳连锁装置。已解决。逻辑:钥匙不插11开关,逻辑同三锁二钥匙;其中有一把钥匙在11开关上,唯一撞车的就是另一把钥匙在01开关上,这样通过01开关跟11开关假装钢丝绳连锁,即使两个开关均有钥匙,但还是同时只能一个合闸。如果另一把钥匙在00或02开关上,均不撞车。