现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢
现有一医院,原设计发电机设一单独母线,通过ATS切换,01,02,00开关通过三锁二钥匙连锁,现应甲方要求,要求发电机可以带I段母线、II段母线的全部负荷。求教大神们,这四个开关如何做机械连锁啊。结构如下图所示,谢谢
![LS.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5F/28/rBBhH11H-5eAbtMIAABLHhg7urA731.jpg)
22楼
21楼可以实现,还有利用抽屉断路器的摇进摇出位置点穿到电路中,能不能算作机械连锁?
回复
23楼
应该不能算,手动是可以分合的,呵呵。
回复
24楼
能搞。··········
回复
25楼
用电气联锁吧
回复
26楼
两进线一母联正常考虑,发电机与两进线电气联锁。(这里主要限制发电机和两台进线不要同时供电就可以了)
还有一种方式是加程序锁(不是上面说的什么三锁两钥匙),这个说起来比较麻烦。
回复
27楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复