我现在碰到了个问题。是结构方面的,请知道原因的前辈给我个答复。有一栋新建框架式的房子,设计为六层,但浇筑混凝土到第三层时,在第三层的梁和板面交接处出现裂缝(长度连贯至柱头,宽度2mm左右)缝分布都一致在梁和板交界处,板和柱子也是连贯浇筑,未出现异常。混凝土的配合比不变,前两层都没出现此类现象。混凝土7天强度达到设计要求(C25)的85%。浇筑后13天拆模。最近温度都在17-24左右,有雨。图纸是私人设计,无正规设计院审核。
梁长5米,柱高3米左右。