请教各位前辈
qihongli
qihongli Lv.2
2007年10月16日 12:42:30
只看楼主

我现在碰到了个问题。是结构方面的,请知道原因的前辈给我个答复。有一栋新建框架式的房子,设计为六层,但浇筑混凝土到第三层时,在第三层的梁和板面交接处出现裂缝(长度连贯至柱头,宽度2mm左右)缝分布都一致在梁和板交界处,板和柱子也是连贯浇筑,未出现异常。混凝土的配合比不变,前两层都没出现此类现象。混凝土7天强度达到设计要求(C25)的85%。浇筑后13天拆模。最近温度都在17-24左右,有雨。图纸是私人设计,无正规设计院审核。

我现在碰到了个问题。梁长5米,柱高3米左右。
免费打赏
zyw1600
2007年10月17日 14:51:51
2楼
因为搂主提供数据不多,我仅常规分析如下:原因一,图纸质量,若下面两层没有问题,请看建筑图,该层与下层可有哪些区别,功能上有否改变,裂缝处楼板支座筋配置是否足够!原因二 工程建模问题,当前层参数设置得当与否直接反应到结构配筋!原因三,施工质量。这个很难讲得清,要是超长结构未设伸缩缝亦会出现上述问题,还有混凝土浇筑时此处是否间歇时间过长!混凝土质量问题。混凝土7天强度达到设计要求(C25)的85%?是谁提供的依据?
回复
qihongli
2007年10月17日 17:00:24
3楼
谢谢指教了,因为图纸是私人设计,未经过审核的私人楼房,配筋等更是无从考究。混凝土浇筑当天塌落度合适,经朋友分析是他们振捣过振使浆体上翻,界面处强度不够所致。