我正要做一个商场,请教大家
zhy994
zhy994 Lv.2
2007年10月16日 13:07:07
来自于通风排烟
只看楼主

每层3500,四层,147*24,这个工程需要做排烟吗?该怎么做呢?我没找到具体的规范,请高人指点!谢谢!

每层3500,四层,147*24,这个工程需要做排烟吗?该怎么做呢?我没找到具体的规范,请高人指点!谢谢!
免费打赏
f_jg2003
2007年10月16日 19:38:22
2楼
排烟是肯定的,但首先根据外窗等情况看自然排烟能否满足。
回复
toplhc
2007年10月17日 16:56:25
3楼
第一步明确建筑性质,公建,建筑高度24米及以下的套《建筑设计防火规范》,24米以上的套《高层民用建筑设计防火规范。

第二步确定房间要不要排烟,两本规范均明文列出哪些房间要设排烟设施,因为你这个面积大经常有人停留,所以是要考虑排烟设施的。

第三步考虑能否自然排烟,自然排烟有要求,根据你的建筑性质看第一步对应的规范。

第四步若自然排烟不满足要求,则设机械排烟。

回复
morefish
2007年10月17日 18:27:22
4楼
不是全部需要的吧~``
回复
yjianjian830928
2007年10月18日 13:39:31
5楼
仔细看看<防火规范>,规范上面都是有的.
回复
zym2000_0
2007年10月18日 16:15:11
6楼
宽度24米?尽量开外窗做自然排烟吧
回复
liwei7865
2007年10月19日 15:19:30
7楼
建议机械排烟,商场一般都设中央空调的情况下,外窗基本不好开启的。
回复

相关推荐

APP内打开