根据《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.3.2条的规定:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。如果某工程双电源回路进线,每回路各接一台变压器,两台变压器的低压母线加装母联开关(采用机械电气联锁,使两台变压器低压侧总开关和母联开关任何时候只能合闸其中的两台开关),若两台变压器低压侧所带负荷是以一、二级负荷为主,或全部为一、二级负荷,那么根据上述规范条文的要求,任一台变压器的容量选择都应以全部一、二级负荷的计算容量为准?
根据《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.3.2条的规定:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。
如果某工程双电源回路进线,每回路各接一台变压器,两台变压器的低压母线加装母联开关(采用机械电气联锁,使两台变压器低压侧总开关和母联开关任何时候只能合闸其中的两台开关),若两台变压器低压侧所带负荷是以一、二级负荷为主,或全部为一、二级负荷,那么根据上述规范条文的要求,任一台变压器的容量选择都应以全部一、二级负荷的计算容量为准?
大家在设计中是否按上述规范条文的要求做?请评论
2楼
是的,按照新规范应该这样考虑。
回复
3楼
实际设计时不一定要满足“全部”。但要满足基本要求。
比如一栋楼很多电梯,甲方说检修或停电时,只要能保证1、2台电梯能运行就行了。
虽然不完全满足规范,但考虑到检修或停电时,人流量不大,这么做也是可行的。
还有在工业中,停一路电时可以要求产量减低,那也没必要按全部负荷来选变压器。
关键看你解释“全部”了,是设备的全部,还是要求运行的全部。