我是一名质检人员,每天工作的主要目的便是如何搞好质量,但是我们这儿的施工队伍,天天想的就是如何作假,所以我们每天工作就好像是在做猫抓老鼠的游戏,一不小心就被骗了。我们这儿施工特点是灌浆压力比较大,施工强度高,请教各位大侠,我们应该从那些方面着手,才可以控制施工质量?谢谢!
我是一名质检人员,每天工作的主要目的便是如何搞好质量,但是我们这儿的施工队伍,天天想的就是如何作假,所以我们每天工作就好像是在做猫抓老鼠的游戏,一不小心就被骗了。我们这儿施工特点是灌浆压力比较大,施工强度高,请教各位大侠,我们应该从那些方面着手,才可以控制施工质量?谢谢!
32楼
灌浆质量控制:
1、每天检查一次水泥受潮结块的情况(白班抽查)。
2、每班抽查一次制浆时减水剂掺量误差。
3、每班在压水时对每台自动记录仪校对一次记录误差。
4、每班对新开孔的孔位、孔序、开孔条件进行复核。
5、每段灌浆抽查1~2次浆液的比重、温度。
6、灌浆时检查压力表是否完好,检查灌浆压力、压力波动及压力表与自动记录仪压力误差是否满足要求。
7、每段灌前、灌后进行观测涌水情况(钻、扫孔后,先将孔中注满水,再观测)。
8、每班抽查1~2次灌浆管路安装是否灌足要求,特别注意射浆管下入深度。
9、每班抽查1~2次段长是否满足要求。
10、每班抽查一次浆液使用时间(从制浆至弃浆),不超过2小时。
11、对每段灌浆记录进行检查校对,发现不规范时及时指出。
12、孔口管埋设时要求测量管长,检查孔口管是否下到位,注浆是否饱满。
18、在值班本上详细记录各种抽查结果和当班施工情况,画好质量控制图。
回复
33楼
对这一问题说说我的看法,灌浆时主要是一下几个指标:孔斜、孔深、孔位、灌浆压力、耗灰量,浆液比重等,以上几个指标往往忽视的是孔斜控制,作假的是浆液比重和耗灰量;利用专用测斜仪进行孔斜控制;比重计随时抽查浆液比重;压力表上也是可以作手脚的,耗灰量的控制是比较困难,但结合灌浆纪录及对灌浆地层的分析还是可以发现作假的,全过程旁站没有必要.
回复
34楼
灌浆质量控制:
现代化灌浆做假记录仪在充当主角,可以说国内没有一家记录仪是完全不能做假的,要不就难以销售,因为施工单位都强烈要求能方便做假的仪器,要不他们怎么赚钱。因为我曾也是一名记录仪厂家员工,记录做假已是行业内的潜规则,面对百年大计的工程质量,真的深感痛心,!!杜绝做假应从源头抓起,如果你是监理或业主,请注意以下几点:
1,记录仪尽量不要选那种带电脑操作的,它的做假速度让人吃惊,几秒钟就可以搞定一份报表资料。
2,不要相信仪器上显示的流量数据,它可以通过几个快捷键直接在原有的流量基础上加个几升或几十升。。。
3,注意仪器接口,除了流量、压力、水灰比三个参数正常接线外,看是否还有别的接口接了一些线,因为那些线往往是接模拟器的,模拟器就是几个电位器做的,通过调它也可以改变流量等参数的大小。
4,部分记录仪有自动做数据功能,在不开泵的情况下也会有流量压力显示。
以上只是仪器做假的一部分,如你想更多了解请加我QQ:120077215,因为在这里说太多怕会引起记录仪厂家的公愤!!!
回复
36楼
确实得到的收获不少!
回复
37楼
学习
回复
38楼
灌浆自动记录仪!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
39楼
回复
40楼
这个问题提得好,我的工程准备开始此项目工作. 刚好学习学习.谢谢
回复
41楼
1、采用数水泥袋子的办法不是很好,有一个弊端就是,为了应付你的检查,我查到灌浆的为了偷工减料,采取了将没有用过的水泥填在低洼地段.因对进到工作面的水泥进行必要的控制,不能进的太多,除非你进行旁站监理。
2、每天清点进出库的数量也不一定从根本上防止灌浆的水泥准确性。我们这发生过灌浆人员从库房领了15吨水泥,趁着天高夜黑,将水泥全部倒在山沟里。过了几天后有人发现山沟中的水泥。由于是甲供材料,这就比较好查了。通过水泥袋上的批号,查到进货单位,顺藤摸瓜查到领用人。问他为什么弃水泥:理由很简单,“老板给的钱太少了,他们想快活一晚上不干活”。
3、灌浆记录仪要用大循环的,就是必须要用两台记录仪。现在很多灌浆工程中都没有考虑到这一点。原因也很简单,毕竟灌浆记录仪使用的历史有限。因为一台流量计的记录仪,是无法记录回流浆液的,采用两台流量记录仪回流的浆液也同时记录了,做到这一点施工单位的投入是比较大的。这必须在施工合同中有明确的规定才行。
回复