两层的混凝土结构,每层两道伸缩缝,就是三个区域。一层共198根柱子,差不多一个区域就是60多根柱子。现在用钻芯法检测柱子的混凝土强度。这样就遇到到底算几个检验批的问题?
两层的混凝土结构,每层两道伸缩缝,就是三个区域。一层共198根柱子,差不多一个区域就是60多根柱子。现在用钻芯法检测柱子的混凝土强度。这样就遇到到底算几个检验批的问题?
2楼
这个取样的检验批不是同一个概念,钻芯是按照比例来的,比如2%,你可以查找钻心取样检测规范,在不明白,可以问问你们委托的检测中心或者实验室。
回复
3楼
想海的鱼 发表于 2014-12-1 17:46 这个取样的检验批不是同一个概念,钻芯是按照比例来的,比如2%,你可以查找钻心取样检测规范,在不明白,可 …问题就是检测技术规程和钻芯法的规范标准不一,现在核心问题就是怎么样才算一个检验批。至于问检测单位么,检测量方面的问题肯定不能问他们,因为按平方算钱测的越少他们越省事。
回复
4楼
钻心法 是想检测什么
回复
5楼
看看验收规范。
回复
6楼
感觉你要看看加固那本书
回复
7楼
就按柱子总数,浇筑批次,1%就行了。多了没用
回复
8楼
fanmy 发表于 2014-12-1 20:52 问题就是检测技术规程和钻芯法的规范标准不一,现在核心问题就是怎么样才算一个检验批。至于问检测单位么 …我的个天,要怎么说你才明白,你差下验收规范啊,是要去构建总数的多少比例,我不记得具体比例,都打比方告诉你了,比如2%, 你去查看下混凝土验收规范,看不看具体是多少比例即可啊。
回复
9楼
想海的鱼 发表于 2014-12-2 11:20 我的个天,要怎么说你才明白,你差下验收规范啊,是要去构建总数的多少比例,我不记得具体比例,都打比方 …我是做鉴定的,鉴定指的是对投入使用2年以上的建筑进行可靠性方面的评价,和验收有区别的。由于鉴定规范有明确规定的抽样规则,所以这方面是不能参考验收规范的。只是由于几本鉴定规范上都提到“检验批”这个概念,所以我想来问一下施工的同行,这个你们比我懂。我只是想了解下同一层被伸缩缝隔开的柱子能不能算做一个检验批?
回复
10楼
fanmy 发表于 2014-12-4 19:25 我是做鉴定的,鉴定指的是对投入使用2年以上的建筑进行可靠性方面的评价,和验收有区别的。由于鉴定规范有 …不能划成一个检验批,需分开。
回复
11楼
根据施工缝可以可以划分为三个检验批,至于每个检验批取样数量,这个要和检测、设计等单位协商解决,《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)中第3.2.1条对此也有规定。截个图吧
回复