本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑 假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行?

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑

假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行? 12.png

12.png

免费打赏
flymd_siq
2015年08月23日 01:13:29
12楼
鍒嗗尯鍘嬪姏
回复
李晴娜
2016年03月08日 17:28:58
13楼
来学习的,好好的学习
回复
lichangan1000
2016年03月09日 17:34:59
14楼
分区是用来解决静压问题。不是解决动压问题。反过来,动压问题不能用分区解决。
回复
lichangan1000
2016年03月09日 17:37:12
15楼
工作压力是不考虑分区的。
回复
huahudie612
2016年12月29日 16:17:43
16楼
我觉得减压稳压消火栓不能减静压,只能减动压
姜文源的一篇论文里论述过,消火栓不开启时,里面的弹簧是不工作的,只有开启减压消火栓时,减压弹簧才开始工作。弹簧不工作怎么减静压

详见姜文源《对室内减压型消火栓的认识》
回复
huahudie612
2016年12月29日 16:19:43
17楼
我觉得减压稳压消火栓不能减静压,只能减动压
姜文源的一篇论文里论述过,消火栓不开启时,里面的弹簧是不工作的,只有开启减压消火栓时,减压弹簧才开始工作。弹簧不工作怎么减静压