消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
92楼
通通 发表于 2014-12-26 16:27 有意思吗,。讨论水规范,给排水说是就是,不是就不是这个说法明显有误哦。难道说建筑设计防火规范是建筑的,我们也不看?各个专业是一个整体!
回复
93楼
开心老爸 发表于 2014-12-26 16:52 这个说法明显有误哦。难道说建筑设计防火规范是建筑的,我们也不看?各个专业是一个整体!NO,把本专业做精就可以了,还有建筑设计防火规范,我们只需要关心和电有关的就行了,其他不是我们操心的,也不是我们能决定的。
回复
94楼
最搞笑的是现在我们院电专业的认为是消防设备,按消防负荷来配电。水专业则认为那不是消防设备。
回复
95楼
通通 发表于 2014-12-26 17:09 NO,把本专业做精就可以了,还有建筑设计防火规范,我们只需要关心和电有关的就行了,其他不是我们操心的 …你说的不错,我们讨论的水专业的这个规范也是和电气相关的内容你觉得给排水专业会告诉你是不是消防负荷么?
回复
96楼
开心老爸 发表于 2014-12-26 17:11 你说的不错,我们讨论的水专业的这个规范也是和电气相关的内容你觉得给排水专业会告诉你是不是消防负荷 …呵呵,这是他们的义务的,不会他们自己都不知道设置这个水泵到底是干嘛用的吧?如果是那样的话就搞笑了,也太水了。呵呵。
回复
97楼
fitman 发表于 2014-12-26 17:11 最搞笑的是现在我们院电专业的认为是消防设备,按消防负荷来配电。水专业则认为那不是消防设备。我认为可以不是消防负荷,但前提是把消防排水前的消防两个字去掉。规范里注明潜水泵兼做消防灭火之后的排水用。这样就不会纠结了
回复
98楼
车库的潜水泵是一级负荷,不是消防负荷
回复
99楼
深思~~~~~~~~~~~
回复
100楼
路过,看看大家讨论~
回复
101楼
看大家讨论,虚心学习
回复