地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
andyxue2014
2015年01月29日 15:53:02
102楼
消防电梯 消防水泵房的 按照消防负荷,,,其余按照普通负荷配电。。。
回复
yingying20
2015年01月29日 17:28:56
103楼
没有必要,消防负荷,消防的时候需要,这些潜污泵灭火之后用的.
没有必要无端增加消防负荷的数量.
回复
追魂南霸天
2015年01月30日 09:23:28
104楼
有点意思~~~~
回复
阿海
2015年01月31日 01:51:15
105楼
是,原理等同消防水泵房、消防电梯集水坑
回复
饕餮已不再
2015年01月31日 09:39:47
106楼
从设计的角度来说~这个潜水泵要兼做消防排水用~那么就应当在切断非消防电源的时候仍然能工作~所以呢必然要在双电源回路下才行~既然这样的话理应算是消防负荷吧~纯属个人意见~
回复
通通
2015年02月01日 22:03:04
107楼
消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷
回复
stariver0
2015年02月02日 19:15:44
108楼

只有消防电梯集水井的潜水泵算消防负荷
回复
westarzhb
2015年02月03日 13:21:07
109楼
应该不作为消防负荷 因为他不是专门为消防设施服务的 这点和消防电梯下的潜污泵有区别的
回复
wlywd7672
2015年02月03日 15:19:28
110楼
我们做的时候是消防电梯基坑的潜污泵视作消防负荷,车库的潜污泵不用视为消防负荷,但是供电还是按照消防负荷的等级来进行供电。
回复
shixiudong1215
2015年02月04日 09:07:28
111楼
消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷
回复

相关推荐

APP内打开