消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
122楼
一般作为消防负荷。。。。。。。。。。。。
回复
123楼
应该是消防负荷
回复
124楼
进来学习学习
回复
125楼
应设置消防排水、以及消防排水与潜污公用的水泵需要设置成消防负荷,这个有些牵强了吧,
没必要设置消防排水
回复
126楼
消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷
回复
127楼
算作消防负荷
回复
128楼
进来学习学习
回复
129楼
没有必要。。那么多潜水泵
回复
130楼
版专攻 发表于 2014-12-2 11:21 3cm水深是个绝对值,根据工程的不同,消防水池容积大小及地下车库面积的不同,水深是会稍微不同的对应现场情况,水位这个谁也估计不好啊
回复
131楼
这个问题提的本身有问题,一类建筑的潜水泵是一级负荷,供电方式基本等同于消防负荷。二类建筑的消防排水泵也是一级负荷,如果非消防用的,可列为二级负荷
回复