消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
winter20102011
2015年03月04日 20:03:12
122楼
一般作为消防负荷。。。。。。。。。。。。
回复
建筑电气自动化
2015年03月05日 09:39:31
123楼
应该是消防负荷
回复
maomaohello
2015年03月05日 13:29:53
124楼
进来学习学习
回复
houstar
2015年03月06日 12:21:41
125楼
应设置消防排水、以及消防排水与潜污公用的水泵需要设置成消防负荷,这个有些牵强了吧,
没必要设置消防排水
回复
tbqyc
2015年03月07日 09:37:35
126楼






消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷
回复
chenyh199105
2015年03月07日 14:22:19
127楼
算作消防负荷
回复
awfkdpv
2015年03月07日 16:33:18
128楼

进来学习学习
回复
yingying20
2015年03月07日 17:11:23
129楼
没有必要。。那么多潜水泵
回复
feng_0066
2015年03月07日 19:48:09
130楼
版专攻 发表于 2014-12-2 11:21 3cm水深是个绝对值,根据工程的不同,消防水池容积大小及地下车库面积的不同,水深是会稍微不同的对应现场情况,水位这个谁也估计不好啊
回复
bfhj1016
2015年03月08日 03:55:14
131楼
这个问题提的本身有问题,一类建筑的潜水泵是一级负荷,供电方式基本等同于消防负荷。二类建筑的消防排水泵也是一级负荷,如果非消防用的,可列为二级负荷