消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
132楼
那排水泵要不要末端切换了
回复
133楼
好资料,进入学习一下,谢谢分享。
回复
134楼
视项目情况而定。
回复
135楼
可以兼做消防泵,但不是消防负荷,因为消防负荷都有两个电源以上。。。一般车库潜水泵只有一路电!
回复
136楼
同意
"消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷"
回复
137楼
tanguandong 发表于 2015-5-5 22:29 可以兼做消防泵,但不是消防负荷,因为消防负荷都有两个电源以上。。。一般车库潜水泵只有一路电!潜水泵是两路供电的,呵呵
回复
138楼
为消防负荷
回复
139楼
应该按照消防设备供电
回复
140楼
个人觉得还是按照水规来,应计入消防负荷!
回复
141楼
还是按水规要求,按消防负荷设计。
回复