地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
攻城师104715
2015年03月08日 09:42:57
132楼
那排水泵要不要末端切换了
回复
迷之森
2015年03月23日 17:11:52
133楼

好资料,进入学习一下,谢谢分享。
回复
淡痕
2015年03月24日 16:18:46
134楼
视项目情况而定。
回复
tanguandong
2015年05月05日 22:29:57
135楼
可以兼做消防泵,但不是消防负荷,因为消防负荷都有两个电源以上。。。一般车库潜水泵只有一路电!
回复
新艺娴娴
2015年05月06日 11:05:54
136楼
同意
"消防排水明显是消防负荷,所以应该潜水泵兼做消防排水后变为消防负荷"
回复
开心老爸
2015年05月06日 11:42:04
137楼
tanguandong 发表于 2015-5-5 22:29 可以兼做消防泵,但不是消防负荷,因为消防负荷都有两个电源以上。。。一般车库潜水泵只有一路电!潜水泵是两路供电的,呵呵
回复
co1432149469864
2015年05月21日 05:53:27
138楼
为消防负荷
回复
攻城狮子王1987
2015年05月21日 14:02:23
139楼
应该按照消防设备供电
回复
mabo717
2015年05月22日 17:17:23
140楼
个人觉得还是按照水规来,应计入消防负荷!
回复
椰紫
2015年08月18日 09:52:17
141楼
还是按水规要求,按消防负荷设计。
回复

相关推荐