地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
fitman
2014年12月02日 15:51:46
22楼
开心老爸 发表于 2014-12-2 12:29 消防电梯基坑里没有设备啊,曳引机在上方的。消防水泵房则完全相同基坑是没有什么大设备,但也有一些如插座、限位开关、感应器之类的小东东,同样不能浸水的。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月02日 16:10:00
23楼
学习下大家的意见。
回复
ontimewhq
2014年12月02日 16:18:38
24楼
消防电梯的集水坑潜水泵才定义为消防负荷,地下室其它的潜水泵按一级负荷供电,但不计入消防负荷。
消防负荷是以人身安全为第一位,财产安全还是其次,地下室潜水泵已按一级负荷考虑应该就足够了。
回复
joymingming
2014年12月02日 16:47:26
25楼
学习了 顺便蹭经验
回复
马小可
2014年12月02日 16:54:53
26楼
个人偏向消防负荷。
在实际设计时为了不增加麻烦也会作为消防负荷处理。
回复
ficesky
2014年12月02日 17:17:49
27楼
是平时兼消防排水,现在我们这边水专业都是这样提条件的!!
回复
撒思开库
2014年12月02日 19:02:05
28楼
外行看热闹来了
回复
太白云渡
2014年12月02日 22:57:00
29楼
我一般设计都是按消防负荷考虑的。好像审图也是这么定的哦。
回复
云飘飘
2014年12月03日 06:20:58
30楼
按照新消规的要求属于消防负荷。
回复
god_young001
2014年12月03日 08:58:36
31楼
感觉上是算消防负荷 也不是很清楚……
回复

相关推荐