消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
22楼
开心老爸 发表于 2014-12-2 12:29 消防电梯基坑里没有设备啊,曳引机在上方的。消防水泵房则完全相同基坑是没有什么大设备,但也有一些如插座、限位开关、感应器之类的小东东,同样不能浸水的。
回复
23楼
学习下大家的意见。
回复
24楼
消防电梯的集水坑潜水泵才定义为消防负荷,地下室其它的潜水泵按一级负荷供电,但不计入消防负荷。
消防负荷是以人身安全为第一位,财产安全还是其次,地下室潜水泵已按一级负荷考虑应该就足够了。
回复
25楼
学习了 顺便蹭经验
回复
26楼
个人偏向消防负荷。
在实际设计时为了不增加麻烦也会作为消防负荷处理。
回复
27楼
是平时兼消防排水,现在我们这边水专业都是这样提条件的!!
回复
28楼
外行看热闹来了
回复
29楼
我一般设计都是按消防负荷考虑的。好像审图也是这么定的哦。
回复
30楼
按照新消规的要求属于消防负荷。
回复
31楼
感觉上是算消防负荷 也不是很清楚……
回复