消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
62楼
个人觉得消防排水也是消防,归类到消防负荷里没有问题。
如果有极端情况出现,总不能让水积在地下室里等着火灭了再排,这样不合理。
另外通常有这种规模的地下室,配变电室也会在地下室里,总不能不排啊。
回复
63楼
我感觉只有消防电梯的才算消防负荷
回复
64楼
是,我是给排水的,提的都是消防负荷
回复
65楼
因为,地下车库一般做喷淋及消火栓,只要有消防水设施,就需要消防排水,平时冲洗车库的集水坑内的排污泵,可兼做消防排水泵,但是需为消防负荷
回复
66楼
若是仅作为平时冲洗地平面排水用的不是消防负荷
回复
67楼
感觉是消防负荷,不过值得探讨!
回复
68楼
消防电梯的才算消防负荷,潜污泵应该是二级负荷。
回复
69楼
xddswg 发表于 2014-12-16 16:16 个人觉得消防排水也是消防,归类到消防负荷里没有问题。如果有极端情况出现,总不能让水积在地下室里等着 …地下室变电所地坪一般至少高出地下室地坪300mm的,基本上淹不了。当然体量小的地下室是有可能的
回复
70楼
huanghe521 发表于 2014-12-17 09:15 我感觉只有消防电梯的才算消防负荷这个说法肯定欠妥啦。消防水泵房里也有潜水泵,那个也是消防负荷。
回复
71楼
我这边 潜污泵 不作为消防负荷
回复