地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
开心老爸
2014年12月18日 10:03:36
72楼
这次可以了 发表于 2014-12-17 16:53 我这边 潜污泵 不作为消防负荷以前肯定不是的。但给排水的新规范出来后是不是呢?
回复
王农勤
2014年12月18日 10:17:05
73楼
当消防时,消防水是需要及时排除的,故地下室排水用水泵的电,是消防用电。
回复
ly254553198
2014年12月18日 20:05:15
74楼
路过学习!!!!
回复
luodifeixing
2014年12月19日 09:07:39
75楼
感谢楼主了!
回复
嘘嘘
2014年12月19日 09:21:50
76楼
谢谢楼主分享!
回复
秦氏之风
2014年12月19日 09:28:31
77楼
谢谢楼主分享!
回复
何处寻欢
2014年12月19日 11:03:59
78楼
好东西,学习下
回复
electricity
2014年12月19日 11:55:25
79楼
FITMAN说的很好。如果要求是消防,就按消防做。但自己明白这个道理。这个算消防比较牵强。
回复
红谷
2014年12月22日 04:52:30
80楼
防排水设施主要是指消防潜污泵,在火灾时可能会有水流入到消防电梯基坑,会影响到消防人员救火,所以此类应纳入消防系统为消防负荷。
普通潜污泵主要排地下室积压水不属于消防负荷,设计时这两个要分开。
回复
开心老爸
2014年12月22日 09:43:20
81楼
红谷 发表于 2014-12-22 04:52 防排水设施主要是指消防潜污泵,在火灾时可能会有水流入到消防电梯基坑,会影响到消防人员救火,所以此类应 …请学习下新的《消防给水及消火栓系统设计规范》,地下车库等设置了消防给水的地下室也要做消防排水的。消防排水,是不是应该确定为消防负荷呢?