地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
西部龙
2014年12月22日 09:43:46
82楼
这贴竟火了。。。意想不到。。
回复
这次可以了
2014年12月22日 11:24:37
83楼
开心老爸 发表于 2014-12-18 10:03 以前肯定不是的。但给排水的新规范出来后是不是呢?我现在 这样做的,消防电梯的排污泵,消防水泵房的排污泵 作为消防负荷,其余的做二级负荷
回复
闲人一个
2014年12月22日 13:32:52
84楼
还是认为不应当作为消防负荷。消防水量不足以对用电设备产生危险,并且不作为消防负荷可以选择适当的时候进行切除。还有就是漏电问题。以上纯属个人看法
回复
清开灵
2014年12月23日 09:14:06
85楼
很好,谢谢楼主!
回复
西部龙
2014年12月23日 09:16:05
86楼
看来这个问题,讨论的如此热烈。
回复
leiyanlin1208
2014年12月23日 09:35:45
87楼
哈东西!!!!!!
回复
太白云渡
2014年12月23日 09:51:53
88楼
肯定是消防负荷!
回复
开心老爸
2014年12月23日 09:56:47
89楼
西部龙 发表于 2014-12-23 09:16 看来这个问题,讨论的如此热烈。就因为规范不明确,大家理解上有偏差啊
回复
lfm19801013
2014年12月25日 14:29:54
90楼
《消防给水及消火栓系统设计规范》实施后,按消防电梯的排污泵,消防水泵房的排污泵 作为消防负荷,其余的做二级负荷,以前是看项目规模决定设计等级。
回复
通通
2014年12月26日 16:27:53
91楼
有意思吗,。讨论水规范,给排水说是就是,不是就不是
回复

相关推荐

APP内打开