因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没
因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没
22楼
看样子应该明白了。不说了
回复
23楼
进线是电缆进线吗?如果是电缆的话 再换乘黄绿红就可以了啊。换电缆还是简单的。如果是母排进线,那就那样吧,感觉对仪表没有影响。但是从柜子出去到变压器以及到电机 就都要换颜色接了。多麻烦呀。
回复
24楼
路过学习了。
回复
25楼
办理电力工程资质请联系我。
回复
26楼
路过学习了,谢谢。
回复
27楼
你考虑的对,依旧是正序,但需要将所有电压和电流监测和保护的顺序调整下,个人认为就没问题了。就怕你某个器件忘记调整相序了
正解
回复
28楼
学习学习~~
回复
29楼
支持7楼观点
回复
30楼
单电源也要改啊,将来对维护,运行问题多多,哪天非得出事
回复
31楼
建议费点儿事也要改过来。
回复