关于电源相序 ABC BCA CAB
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2014年12月02日 11:30:30
只看楼主

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没
免费打赏
呆呆123
2014年12月27日 07:53:53
32楼
路过学习学习
回复
dqzj1999
2014年12月27日 20:36:20
33楼
肯定有影响啊,你把你的设备的接线调整一下,以免出现故障。特别是一些敏感设备
回复
fengye58413
2014年12月27日 20:47:53
34楼
过来学习的
回复
西部龙
2014年12月27日 22:18:16
35楼
路过,学习之。。。
回复
liuhua978264442
2014年12月28日 10:19:17
36楼
确实,以后维修会有点麻烦
回复
longhaidianqi
2014年12月28日 12:15:54
37楼
接反了对不可逆电路有影响,需要将所有电压和电流监测和保护的顺序调整下,负责会引起线路自动保护。讨论群:3934131