卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?需要接地的话请提供下依据?谢谢
卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?
需要接地的话请提供下依据?谢谢
2楼
你现在不是已经做了接地。
回复
3楼
fitman 发表于 2014-12-2 16:07 你现在不是已经做了接地。底部是固定用的,没有与接地网格中的钢筋连接。
回复
4楼
不管你愿意否,实际上已经接地了,因为扎绑在防雷中也是可接受的连结方式。如果不放心,可以在与圈梁接触处再焊一下。象这种突出天面的金属构件,除非在其他接闪器的保护下,不然还是要接地的。
回复
5楼
也可以与屋面接地网做个等电位连接
回复
6楼
预埋的防水套管是钢管-
《民用建筑电气设计规范》
11.4.2
防直击雷的措施应符合下列规定:
4.引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
回复
7楼
他这未必~关键看管件固定连接的分布筋是佛与防雷网焊连一起!这要看其主体防雷引下系统是否利用主题钢筋系统一般都会:call:
回复
8楼
需要与防雷接地连接。
回复
9楼
赞同以上几位的说法。你只要附近主梁钢筋再多焊接几个点,如有楼顶主引下接地线连接最好
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2014-12-2 19:58 预埋的防水套管是钢管-《民用建筑电气设计规范》11.4.2根据这一条,只要是金属物体伸出屋面,不论其下面是金属管亦或是塑料管,都应和屋面防雷装置相连!!!所以,通常电气施工图设计总说明的“防雷、接地系统及安全措施”部分都会有以下一条:屋顶设接闪带、接闪网保护(详平面图)。凡突出屋面的金属物体、构架等均应与接闪带连接,做法详见99D501-2-09、14、15页。
回复
11楼
再细看了雷规GB50057-2010
4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物 ,应符合下列规定:
1 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附加的保护措施:
1)高出屋顶平面不超过 0.3m。
2) 上层表面总面积不超过 1.0m2。
3) 上层表面的长度不超过 2.0m。
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面 0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
按上述规定,如果你的钢管不突出天面300mm,则不用理会是否接地了。另一方面,如果排气管高度超过了女儿墙接闪带500mm,则排气管还要加个小接闪杆。
回复