变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?ups大概也就3kva的容量
变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?
ups大概也就3kva的容量
2楼
PT二次输出电压一般为100V,要升压到220V吗?
回复
3楼
UPS离电源不会太远,电源侧有断路器,UPS二路输入有接触器切换,UPS是标准配置,不必在UPS上加装断路器。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 07:32 UPS离电源不会太远,电源侧有断路器,UPS二路输入有接触器切换,UPS是标准配置,不必在UPS上加装断路器。那我可以两路电源直接进ups吗?问别人有的说可以,有的说要先加装双电源切换装置,pt二次侧输出没有断路器啊
回复
5楼
qx1470367056 发表于 2014-12-3 07:09 PT二次输出电压一般为100V,要升压到220V吗?用10/0.1/0.22 的pt
回复
6楼
_尘世中的尘 发表于 2014-12-3 08:29 那我可以两路电源直接进ups吗?问别人有的说可以,有的说要先加装双电源切换装置,pt二次侧输出没有断路器 …电压互感器不能短路,怎么会没有短路保护?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 16:10 电压互感器不能短路,怎么会没有短路保护?有熔断器,这个高压就一进一出带一台1000kva的油变,ups作为操作电源和所用电源 3kva 容量够吗?
回复
8楼
那要看你的UPS是否具备两路输入的条件,
是否有两路输入接点?
两路接点在内部是否会自动切换?
回复
9楼
_尘世中的尘 发表于 2014-12-5 16:31 有熔断器,这个高压就一进一出带一台1000kva的油变,ups作为操作电源和所用电源 3kva 容量够吗?电压互感器能输出3KVA容量吗?
回复
10楼
额 跑到这来问了,这个问题 只能这样考虑,第一 你想是实现在线式的 操作电源和所用电呢?
第二:UPS本质的目的是为了什么,防止误合或误分。所以我建议就直接引双电源切换之后一路进入UPS输入就可以了,
再说 UPS主机内置有旁路市电 ,当市电正常的时候还是靠UPS交流市电供的电 当市电故障或者市电电压不稳定由蓄电池逆变成交流供电,这个切换时间你不用担心,里面有静态转换开关,不会影响断电的。
回复
11楼
4台 高压柜 3K 的足够了 ,能够满足后备时间2个小时。在群里你所说的 所用电,无非就是一些 电磁阀门,信号指示,电笛,电铃,综保什么的 。这些功率加起来也不到50W
回复